Тема: ПЛК110 Master + OPC-сервер Lectus

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2011
    Адрес
    г. Чкаловск
    Сообщений
    70

    По умолчанию ПЛК110 Master + OPC-сервер Lectus

    Здравствуйте.
    Нигде не нашёл инструкцию по настройке обмена между ПЛК110, работающего в режиме Master и OPC-сервером Lectus по протоколу Modbus TCP.
    Как настроить грамотно? Пробный проект ПЛК и конфигурационный файл OPC-сервера в архиве во вложении. Обмена нет. В OPC-сервере нули и сообщение, что качество переменных "хорошее".
    Когда ПЛК работает в режиме Slave (подчинённый) OPC-сервер нормально принимает данные.
    Последняя ошибка передачи данных 84 - "Нет свободного сокета для устройства TCP/IP"
    Что не так?

    CoDeSys_1.jpg

    OPC.jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Anton441; 20.02.2018 в 16:44.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Нигде не нашёл инструкцию по настройке обмена между ПЛК110, работающего в режиме Master и OPC-сервером Lectus по протоколу Modbus TCP.
    Как настроить грамотно? Пробный проект ПЛК и конфигурационный файл OPC-сервера в архиве во вложении. Обмена нет. В OPC-сервере нули и сообщение, что качество переменных "хорошее".
    Когда ПЛК работает в режиме Slave (подчинённый) OPC-сервер нормально принимает данные.
    Последняя ошибка передачи данных 84 - "Нет свободного сокета для устройства TCP/IP"
    Что не так?

    CoDeSys_1.jpg

    OPC.jpg
    Здравствуйте! Первое, что бросается в глаза - это то, что IP-адрес в параметре Module IP (первый скриншот) прописывается через двоеточие, а не через точки. Обратите внимание. Второй момент - поменяйте функцию в Register Output Module на 0x10 (Write Multiple Registers). Третий момент - в OPC сервере адрес регистра выставить 0, так как в Codesys идет обращение к нулевому регистру.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 20.02.2018 в 17:12.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2011
    Адрес
    г. Чкаловск
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Спасибо за подсказку!
    Исправил. Всё работает.
    Вот только иногда подмигивают две ошибки 84 - таймаут ответа и 89, значение последней мне неизвестно и в руководстве я такой ошибки не нашёл.
    Что за ошибка 89???

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
    Спасибо за подсказку!
    Исправил. Всё работает.
    Вот только иногда подмигивают две ошибки 84 - таймаут ответа и 89, значение последней мне неизвестно и в руководстве я такой ошибки не нашёл.
    Что за ошибка 89???
    При передаче одного регистра никаких ошибок замечено не было.

Похожие темы

  1. Master SCADA & Lectus Modbus OPC/DDE сервер
    от Никола Казанский в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 14:20
  2. OPC-сервер Lectus и ПЛК-150
    от Василий Власов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 15:39
  3. Lectus сервер и ТРМ138
    от kondrat в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:58
  4. ПЛК110-32 и сервер Lectus Modbus
    от Viktor40 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 15:09
  5. ПЛК и ОРС Сервер Lectus
    от Василий Власов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 20:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •