Тема: Проблема с подключением сканера ШК по modbus к ПЛК 110 М

  1. #1

    По умолчанию Проблема с подключением сканера ШК по modbus к ПЛК 110 М

    Добрый вечер
    Пробую подключить сканер ШК по протоколу modbus

    Скачал для него фирменное приложение для plc WAGO , запустил и получил ошибку, что сервер не доступен
    Приложение использует SYSLIBCALLBACK.LIB + WAGOLIBMODBUS_IP_01.LIB
    Сканер находится с контроллером в одной подсети, пингуется, через фирменное приложение сканирует. Набросал программу на Java, тоже всё путём.
    Если кто подскажет решение проблемы, буду благодарен.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от azyablin Посмотреть сообщение
    Добрый вечер
    Пробую подключить сканер ШК по протоколу modbus

    Скачал для него фирменное приложение для plc WAGO , запустил и получил ошибку, что сервер не доступен
    Приложение использует SYSLIBCALLBACK.LIB + WAGOLIBMODBUS_IP_01.LIB
    Сканер находится с контроллером в одной подсети, пингуется, через фирменное приложение сканирует. Набросал программу на Java, тоже всё путём.
    Если кто подскажет решение проблемы, буду благодарен.
    Каким боком библиотеки для WAGO соотносятся с ПЛК ОВЕН?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Блин, начнутся опять десятки вопросов и ни одного ответа по существу. В общем-то я скачал с форума кучу примеров для SYSLIBCALLBACK.LIB (один из них во вложении), они дают тот же результат.
    А если вас интересует ответ на ваш же вопрос, почитайте, что такое WAGOLIBMODBUS_IP_01.LIB
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Я не борец, потому как не люблю бесполезных действий. А в топике опять один поток бесполезных слов.

  5. #5

    По умолчанию

    Был ещё второй вопрос.
    > В общем-то я скачал с форума кучу примеров для SYSLIBCALLBACK.LIB (один из них во вложении), они дают тот же результат.
    Мне нужен рабочий пример для протокола modbus. Что он должен отправлять и как функционировать - вол вложении. Например для java такой я нашёл 10 мин. И он прекрасно работал с сканером. Вот такой бы пример и для контроллера.

  6. #6

    По умолчанию

    Что характерно, пример на контроллере запускается и даже выдаёт вполне осмысленную штатную ошибку

  7. #7

    По умолчанию

    Отличный ответ: "сделай всё сам". Причём как сделать - непонятно, поскольку SYSLIBCALLBACK.LIB не работает.
    Скачал библиотеку с форума, запускаю в отладчике, смотрю SysSockHtons(502) возвращает 0, а ожидается номер порта. И таких косяков масса.
    Последний раз редактировалось azyablin; 23.02.2018 в 22:19.

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от azyablin Посмотреть сообщение
    Блин, начнутся опять десятки вопросов и ни одного ответа по существу. В общем-то я скачал с форума кучу примеров для SYSLIBCALLBACK.LIB (один из них во вложении), они дают тот же результат.
    А если вас интересует ответ на ваш же вопрос, почитайте, что такое WAGOLIBMODBUS_IP_01.LIB
    Конечно блин
    Ведь Вы взяли от WAGO даже
    STANDARD.LIB
    SYSLIBCALLBACK.LIB
    SYSLIBSOCKETS.LIB

    Думаете, что эти библиотеки скомпилированные под WAGO должны правильно работать и с железом от ОВЕН ?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    Я использовал библиотеки owen

  10. #10

    По умолчанию

    Я уже потом отдельно запустил клиента TcpUdp.zip . И он выдаёт ошибки типа "SysSockHtons(502) возвращает 0, а ожидается номер порта"

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с подключением ИСКРА ТС.02
    от Diesel77 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 12:00
  2. плк 154 проблема с подключением!
    от White_neo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 09:25
  3. ПЛК-110-60 ПРОБЛЕМА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:32
  4. проблема с подключением ттр Hd4044za2
    от Алексей П. в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 00:05
  5. Проблема с подключением ПЛК 150 УМ по RS 232
    от Dimasjan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 17:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •