Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Твердотопливный угольный котел

  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию Твердотопливный угольный котел

    Здравствуйте. В целях экономии средств планируется перевести вертикальный сушильный конвейер с электро нагрева на уголь. Электрокотел разогревает воду до 165 градусов и она гонится циркуляционным насосом по трубам в регистры, которые находятся в шахтах, сверху находится расширительный бак, в который нагнетает воздух компрессор с определенным давлением, в шахтах проходит продукция и сушится. Так вот планируется вместо 300 кВт(электрокотла) оставить только 100кВт на поддержание верхней нужной температуры, а на случай если температура будет выходить выше нормы, то установить регулирующий вентиль для понижения температуры, для смешивания подачи и обратки. На 100кВт электрокотла установить ТТР+датчик температуры+ТРМ, а на смешивание обратки и подачи управляемый вентиль+датчик температуры+ТРМ. В общем температуру в системе нужно довольно точно поддерживать для технологического процесса и одним твердотопливным котлом я сомневаюсь,что этого можно достичь, поэтому думаю дополнительно поставить управляемый вентиль и оставить 100кВт электрокотла. Получается кочегар топит котел и когда температура становится чуть ниже нормы то электрокотел ему помогает и подогревает, а если температура уходит выше нормы, то начинается смешивание подачи и обратки управляемой задвижкой. Нужны советы по системе, с чем можем столкнуться, ну советы по подбору комплектующих фирмы Овен для такой задачи.

  2. #2

    По умолчанию

    А Вы понимаете, что когда Вы подмешиваете обратку в подачу, то уменьшаете снятие тепла с котла (уменьшается расход подаваемого теплоносителя на котловом фланце) и котел может перегреться? Как решать эту проблему?

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    Может подачей холодной воды

  4. #4

    По умолчанию

    А куда сливать горячую, если контур замкнут? Не говоря про водоподготовку.
    Поэтому или теплоаккумулятор, если это возможно при Ваших потребностях в количестве теплоты, или ТЭНы всегда работают, как пиковые нагреватели.
    Ну или приведите инерционность угольного котла.

  5. #5
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    А как должен быть подключен теплоаккумулятор?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Подозреваю, что котел такой мощности с чугунной рубашкой.
    Вам стоит в первую очередь обратиться к теплотехникам, чтобы котел не убить и заодно узнать как подключается ТА, при чем там не должно быть автоматики на контроллерах, а то мало ли, сбой дадут и привет котлу...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    А как должен быть подключен теплоаккумулятор?
    Как обычно, грубо - это большой бак с водой, вот и подсчитывайте объем*теплоемкость воды*допустимую dT (Max котла - Т процесса) и сравнивайте с инерционностью котла, с поправкой на ээээээ возможные ошибки кочегара (ну там накидал побольше, что бы перерыв обеспечить себе, а потребности тепла в техпроцессе резко упали).
    А реализовывать не на ТРМ, а на ПР или ПЛК - тут связанные контура.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Может посмотреть в сторону парового котла 7кгс/см 164градуса, Е1,0-0,9Р например, или шурующую планку, на выходе можно клапан регулировать давление.
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 25.02.2018 в 20:01.

  9. #9

    По умолчанию

    Зачем???
    Я бы посмотрел в сторону использования существующего электрокотла как теплоаккумулятора.
    Но это задача для теплотехников.

  10. #10
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Может посмотреть в сторону парового котла 7кгс/см 164градуса, Е1,0-0,9Р например, или шурующую планку, на выходе можно клапан регулировать давление.
    Этот котел смотрели, он сильно мощный, нам нужен мощностью не более 300кг пара в час, а этот 1 тонну

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Паровой котел
    от desperadoes в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 17:04
  2. Котел Е1,0-0,9 (газ)
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 04:18
  3. Котел КВм-3,5(2,5) ШпВТ
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 16:47
  4. Котел КВр-0,6-95КБДо
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 12:33
  5. Котел КВСА-0,4 (нефть)
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 15:25

Ваши права