    По умолчанию Автоматизация Очистных. Зачем дискретные датчики давления перед и после фильтра?

    Добрый день! У меня проект по автоматизации очистных. Проект разрабатывал не я. От меня требуется только автоматизацию сделать на ПЛК.
    Фильтры имеют по 2 датчика давления: на входе и на выходе. НО! это не аналоговые датчики, а дискретные и срабатывают по превышению давления. Правильно ли я понимаю, что в этом случае я должен запускать промывку фильтров по срабатыванию хотябы 1 из этих двух датчиков? С аналоговыми понятно, можно настроить на разность давления, и отрегулировать уставку. А с дискретными я что-то не очень понимаю принципа...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    смотрите на какие уровни настроены датчики и способ включения (НЗ или НО)

  3. #3

    По умолчанию

    В проекте уровни не указаны. Используются НО контакты на обоих. И к обоим датчикам указание "Замкнут при превышении".

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roman_777 Посмотреть сообщение
    В проекте уровни не указаны. Используются НО контакты на обоих. И к обоим датчикам указание "Замкнут при превышении".
    Если датчик на входе замкнут, а на выходе разомкнут, то это значит что фильтр забился и его надо промывать.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 28.02.2018 в 13:05.

  5. #5

    По умолчанию

    Благодарю!

Похожие темы

  1. Контроль загрязнения фильтра по разности давления
    от sea в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 05:54
  2. МВ110-224.8А дискретные датчики
    от andrey96 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 01:38
  3. МВ110-224.8А дискретные датчики
    от andrey96 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 01:38
  4. дискретные входы и датчики
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 14:11
  5. СП270+МВА8 (дискретные датчики)
    от Nomad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 13:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •