Итог - работают ПЧ ELHART с сенсорной панелью СП307 по протоколу Modbus RTU 38400, 8 , N, 1 (rs-485)

Скачал OPC сервер ОВЕН. Создал Узел с параметрами протокола как у ПЧ, добавил свободное устройство адрес 1 (как у ПЧ), Тэг добавил с регистром 8192 (2000h). Функции чтения / записи 0х03 и 0х06. Тип данных WORD (на DWORD не работает).
Запустил опрос и изменил Тэг на 2, ПЧ запустился, 1 - остановился. Главное преимущество видно в журнале, что происходит с посылками. Какой запрос, какой ответ.
Подключил вместо ПК с преобразователем СП307 на порт Download. Добавил функциональную кнопку, настроил проект по параметрам Протокола (см. выше). Регистр 8192, 0х04, WORD. Запись 2 -старт, 1- стоп.
К сожалению, выяснить причины не удалось. Может быть на ASCII более требовательно оборудование к монтажу линии, терминаторный резистор на 120 Ом ему надо или ещё чего. Проверить OPC на ASCII не удалось. Работаем на RTU.

Спасибо за помощь. Теперь OPC как дополнительный инструмент диагностики будет.