Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: СП307 - Modbus ASCII - ПЧ Elhart

  1. #1

    По умолчанию СП307 - Modbus ASCII - ПЧ Elhart

    Добрый день,
    Хотел добавить кнопку на панели оператора ОВЕН СП307 для включения (Пуска) преобразователя частоты ELHART [удалено]
    Подсоединил соответствующие RS+ и RS- на ПЧ и на порту Панели СП307 Download 4 и 7 пин соответственно. Провод прозвонил и укоротил до 30 см.
    Протокол сконфигурировал на 38400 ASCII 8 N 1, на обоих агрегатах. Адрес ПЧ дал 1 (пробовал и 2).
    Пытаюсь записать в регистр h2000 значение 2, для пуска. Но на панели выскакивает окошко с попыткой соединиться Download порт 1 адрес (или 2 соответственно при смене).

    Конкретно этот ПЧ работал по Modbus с ПЛК Delta SS2, нормально воспринимал команду 16#0002 в регистр 16#2000 по адресу узла 1. А от панели не получается.
    Я попробовал указать в кнопке адрес 4x8192. (подумав что 2000 в 16ричном это 8192 в 10чной системе). Но результат не изменился.

    Скажите пожалуйста кто-нибудь эти два агрегата сдруживал, расскажите как. Ну или в чем я ошибаюсь. Скорей всего корректный регистр 4x8192.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 28.02.2018 в 15:39. Причина: Убрал ссылку

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maestro777 Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Хотел добавить кнопку на панели оператора ОВЕН СП307 для включения (Пуска) преобразователя частоты ELHART [удалено]
    Подсоединил соответствующие RS+ и RS- на ПЧ и на порту Панели СП307 Download 4 и 7 пин соответственно. Провод прозвонил и укоротил до 30 см.
    Протокол сконфигурировал на 38400 ASCII 8 N 1, на обоих агрегатах. Адрес ПЧ дал 1 (пробовал и 2).
    Пытаюсь записать в регистр h2000 значение 2, для пуска. Но на панели выскакивает окошко с попыткой соединиться Download порт 1 адрес (или 2 соответственно при смене).

    Конкретно этот ПЧ работал по Modbus с ПЛК Delta SS2, нормально воспринимал команду 16#0002 в регистр 16#2000 по адресу узла 1. А от панели не получается.
    Я попробовал указать в кнопке адрес 4x8192. (подумав что 2000 в 16ричном это 8192 в 10чной системе). Но результат не изменился.

    Скажите пожалуйста кто-нибудь эти два агрегата сдруживал, расскажите как. Ну или в чем я ошибаюсь. Скорей всего корректный регистр 4x8192.
    Добрый день.
    Руководство на ПЧ выложите, пожалуйста.

    Если есть возможность - попробуйте установить протокол Modbus RTU и повторить эксперимент.

    И выложите проект для панели.

  3. #3

    По умолчанию

    В RTU попробовал, тоже не получилось.
    По ссылке руководство на ПЧ ftp://ftp.totalkip.ru/report.local/r...RT_RE_5872.pdf больше ничего нет.

    ПЛК Delta с этой же панелью подружились прекрасно. D0 - регистр 4x4096. (табличка в мануале дельты есть по соотнесению регистров). Только ПЛК я подсоединил на PLC порт Сенсорной панели СП307.
    Я не стал ПЧ и ПЛК на один порт панели сажать. ПЛК на PLC порт, а ПЧ на Download.
    Последний раз редактировалось Maestro777; 28.02.2018 в 15:46.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maestro777 Посмотреть сообщение
    В RTU попробовал, тоже не получилось.
    По ссылке руководство на ПЧ ftp://ftp.totalkip.ru/report.local/r...RT_RE_5872.pdf больше ничего нет.
    Ссылка не работает, прикрепите руководство к вашему сообщению, пожалуйста.
    И приложите проект для панели.

  5. #5

    По умолчанию

    Во вложении.
    Вложения Вложения

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    DWORD и WORD попробовал ничего не изменилось.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 28.02.2018 в 16:10.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maestro777 Посмотреть сообщение
    Там (дисплеи) специальный протокол для дельты D регистры, видимо у Вас не установлен этот патч к Конфигуратору, поэтому показала PCW. Они с ПЛК Delta хорошо обмениваются.

    DWORD и WORD попробовал ничего не изменилось.
    Тогда рекомендую попробовать опросить ПЧ с помощью OPC-сервера и снять лог обмена.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо за совет. Но с OPC серверами дела не имел. Знаю что это программа для удобного сбора данных и передачи её в SCADA.

    Я скачал НОВЫЙ OPC-сервер ОВЕН версия 1.9.58.12503. Далее добавил Узел и свободное Устройство. Я так понимаю необходим переходник USB-RS485 для физического подключения к ПЧ от ПК.
    Далее сконфигурировать Узел и Устройство ( Modbus параметры). Далее нажать "Запустить опрос"? или как то можно записать данные в регистр 2000h?
    Последний раз редактировалось Maestro777; 28.02.2018 в 17:22.

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maestro777 Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет. Но с OPC серверами дела не имел. Знаю что это программа для удобного сбора данных и передачи её в SCADA.

    Я скачал НОВЫЙ OPC-сервер ОВЕН версия 1.9.58.12503. Далее добавил Узел и свободное Устройство. Я так понимаю необходим переходник USB-RS485 для физического подключения к ПЧ от ПК.
    Далее сконфигурировать Узел и Устройство ( Modbus параметры). Далее нажать "Запустить опрос"? или как то можно записать данные в регистр 2000h?
    Надо в устройство добавить тег, в нем указать тип и адрес регистра.

    Если есть возможность - свяжитесь со мной завтра по skype.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
  2. Переключить протокол MODBUS RTU на MODBUS ASCII
    от oooatlas в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 11:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  4. Modbus ASCII МСД-100
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 15:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •