Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Прошу помощи в электрической схеме

  1. #1

    Lightbulb Прошу помощи в электрической схеме

    Здравствуйте, не являясь электриком волей службы пришлось разбираться с принципом работы блока управления котлов Борисоглебского завода БУК-03(Схема в приложении).
    Данный шкаф управляет работой горелки и и котла в целом.
    Суть вопроса, в электрической схеме используются промежуточные реле нн54р. НЕ будет ли короткого замыкания при срабатывании на реле к1 к2 к3? эти релюшки аварийные, и останавливают котел. Просто не допонимаю принцип работы, очень прошу помощи специалистов. Заранее спасибо!
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. О каком именно коротком замыкании идёт речь не понятно.
    При сработке реле К1 всего лишь включается реле К2. Сигнал на включение К1 приходит скорее всего с какого то блока управления горелкой. С разъёма Х2.
    При включении К2 оно встаёт на самоблокировку через контакты 4 и 7. Одновременно с этим, через контакт 8 и 5 подаётся фаза (сигнал) на лампочку и на вход 11 ПР200, это программируемое реле (контроллер). Что дальше делается с сигналом неизвестно. Нужно знать программу.
    К3 в общем то аналогично. При сработке встаёт на самоподхват и подаёт сигнал 6 вход ПР и на лампочку.
    Правда как релюшки К2 и К3 снимаются с самоподхвата непонятно. Но идее нужно снять с них фазу. Схема я так понимаю не полная.
    Вот как то так.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, всё стало понятно.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    nackih48
    КэЗэ в принципе исключено, т. к. реле чисто сигнальные. Единственный источник вероятного КЗ - лампы HL5 и HL7, но вероятность этого настолько мала, что ею можно пренебречь.
    maximov2009
    Судя из имеющейся схемы самоблокировка снимается исключительно отключением питания всего блока. Не очень понятное решение.

Похожие темы

  1. Прошу помощи с ST
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 07:35
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 09:22
  3. использование ПР114 в электрической схеме
    от login-l в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 10:31
  4. Прошу помощи Трм 151.01.ии
    от Сергей257 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 11:44
  5. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •