Добрый день. Подскажите пожалуйста кто опрашивал частотники Innovert ISD -СП310?
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто опрашивал частотники Innovert ISD -СП310?
Добрый день. Только на днях была тема про опрос Elhart:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post271643
А ПЧ Elhart идентичны Innovert Mini, которые, в свою очередь, имеют ту же карту регистров, что и Innovert ISD.
Так что проблем нет - обращайтесь к регистру 4x8192, тип данных WORD.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 02.03.2018 в 13:03.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, все работает.