    По умолчанию ТРМ133-У.01 и КЗР

    Подскажите как правильно подключить КЗР. Управление 0...10В. Привод NENUTEC NABM1.2-05.
    В инструкции написано что в контроллере применяется активный ВЭ типа "0...10В", у самого контроллера соответственно для ЦАП1 клеммы 13 и 14. От блока питания беру 24В и запитываю привод (клеммы 1 и 2 привода) а с 13 клеммы контроллера беру сигнал + и подаю его на клемму 5 привода?
    Прочитал предыдущие посты по данной теме, в них не открываются приложенные схемы подключения.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG-20171205-WA0003.jpg 
Просмотров:	367 
Размер:	95.0 Кб 
ID:	35944   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG-20171205-WA0002.jpg 
Просмотров:	258 
Размер:	124.1 Кб 
ID:	35945  

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Все схемы можно взять на странице прибора http://www.owen.ru/catalog/kontrolle...m_133/57685515
    Про подключение думаете правильно

Похожие темы

  1. поменяю ТРМ133-РУОУОР 02 на ТРМ133-РРРРР-02
    от AD55 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 08:24
  2. ТРМ133 и ОРМ v.1
    от алекс777 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 23:17
  3. ПЛК как ТРМ133?!
    от reo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 11:14
  4. трм133
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 09:35
  5. ТРМ133
    от Азат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •