Тема: МВ110-8АС + СПК110

  1. #1

    По умолчанию МВ110-8АС + СПК110

    Имеется МВ110-8АС , панель СПК110 необходимо вывести токовый сигнал 4-20ма преобразованный в величину давления,
    температуры, разрежения и т.п. Помогите начинающему. Работаю в CODESYS 3.5 SP5 Patch5 .

  2. #2

    По умолчанию

    Преобразуйте в модуле, настраивается через конфигуратор.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Урри Посмотреть сообщение
    Имеется МВ110-8АС , панель СПК110 необходимо вывести токовый сигнал 4-20ма преобразованный в величину давления,
    температуры, разрежения и т.п. Помогите начинающему. Работаю в CODESYS 3.5 SP5 Patch5 .
    Здравствуйте! Мы специально сняли для начинающих пользователей серию видеоуроков по работе с СПК1хх. Они доступны по ссылке. Третье видео посвящено настройке модулей и их подключению к СПК.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 07.03.2018 в 19:31.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Преобразуйте в модуле, настраивается через конфигуратор.
    Да все правильно в конфигураторе я вижу свои 0-10атм при токе 4-20ма заданные задатчиком тока а как вывести эти цыфры (0-10) на экран спк 110 не могу разобраться. Пример который есть на видео работает но там резистор задает температуру . Еще один пример из документа пдф Modbus RTU (1) там подключаются 4-ре модуля МВ110-224. 8А, МУ110-224.16Р, МВ110-224,16ДН и СМИ2. В проект я включил МВ110-224. 8АС и вместо вывода информации на СМИ2 пытаюсь вывести эту же инфу на спк110
    При работе проекта наблюдаю нули и мигает попеременно красный треугольник с зеленым кружочком и мигает
    Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны. Может нужно данные преобразовать в строку и ее уже выводить на панель?
    Последний раз редактировалось Урри; 09.03.2018 в 23:45.

  5. #5

    По умолчанию

    Да все правильно в конфигураторе я вижу свои 0-10атм при токе 4-20ма заданные задатчиком тока а как вывести эти цыфры (0-10) на экран спк 110 не могу разобраться. Пример который есть на видео работает но там резистор задает температуру . Еще один пример из документа пдф Modbus RTU (1) там подключаются 4-ре модуля МВ110-224. 8А, МУ110-224.16Р, МВ110-224,16ДН и СМИ2. В проект я включил МВ110-224. 8АС и вместо вывода информации на СМИ2 пытаюсь вывести эту же инфу на спк110
    При работе проекта наблюдаю нули и мигает попеременно красный треугольник с зеленым кружочком и мигает
    Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны. Может нужно данные преобразовать в строку и ее уже выводить на панель?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Если Вы в конфигураторе в настройках входа задали масштабирование, то просто привяжите данный вход к текстовой переменной на экране СПК. Там будет отображаться та величина, которую Вы задали в конфигураторе.
    Что касается красного треугольника - у Вас что-то со связью. Проверьте параметры соединения и сами провода, все ли правильно подключили. Возможно просто резистор добавить надо на конец линии, раз зеленый кружок промаргивает, значит СПК почти связывается с модулем, потом опять по новой, что-то мешает.

  7. #7

    По умолчанию

    SA104 спасибо за подсказку, все другие модули работают без проблем и этот работал т.е. связь была нормальной но соотнесение до конца не было выполнено. Пример использовал из Инструкция по подключению модулей серии МХ110 к СПК2ХХ через конфигурацию, из примера исключил все модули кроме как МВ110-224. 8А заменил на МВ110-224. 8АС и у меня СПК110. Еще раз всем спасибо. В понедельник буду перепроверять.
    Любые советы рассматриваю с удовольствием.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день. Огромное спасибо за поддержку. Действительно все работает согласно видео 3. Ошибка невнимательность и малый срок
    изучения среды CODESYS. Два дня семинара в мае 2017 и полтора месяца как дали оборудование и поставили задачу.
    Спасибо огромное всем кто откликнулся.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:09
  2. СПК110+МВ110-16Д Странная проблема
    от Atomic-dm в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 14:27
  3. Конфигурирование МВ110-8А из СПК110
    от Bandikoot в разделе СПК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 14:38
  4. СПК110 не видит модули МУ110-16Р и МВ110-16Д
    от SokolovA в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 09:03
  5. СПК110 + МВ110-8А
    от GoodLuck в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 10:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •