Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Быстрый опрос по модбас

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию Быстрый опрос по модбас

    Всех приветствую!
    Дают мне ПЛК Omron CJ2M с доп. модулем CIF11 или CIF12 на морде (RS-485).
    В качестве удаленных модулей будут:
    - модули ввода дискретных сигналов МВ110-32ДН (3 штуки)
    - модуль дискретного вывода ОВЕН МУ110-32Р (4 штуки)
    - модули ввода аналоговых сигналов МВ110-8А (4 штуки)
    - модули аналогового вывода МУ110-8И (1 штука)

    Хочу опрашивать по модбас опрашивать всё это хозяйство.

    Можно ли запросить весь набор из 8 входов аналогового входного модуля одним запросом (там у каждого входа свой сетевой адрес)?
    И как еще можно уменьшить время полного цикла опроса всех модулей?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вы перепутали с другим протоколом...
    Тут Вы правы. Просто не внимательно прочел. Это для протокола ОВЕН каждого входа свой сетевой адрес. Стало быть В моей ситуации (при использовании модбас) в любом случае скорость получения новой информации упрется в ограниченную скорость обработки своих входов аналогового модуля?
    Последний раз редактировалось Александр_Гранд; 08.03.2018 в 21:24.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Вот интересное дело... читать весь набор регистров, когда мне нужно только 8 показаний термометров... Вот зачем их не разместили рядом? Не удобно же.
    capzap, а за совет спасибо.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Столкнулся тут с проблемкой...
    Пробую читать всего один канал №4 (термосопротивление туда повесил). После первого запроса ответ мгновенно приходит. И правильный. А со второго запроса - ошибки.
    Дело вероятно в программе моего ПЛК... Изучаю пока эту проблему.
    Но всё же решил спросить тут. Не замечали подобного поведения за модулями МВ110-8А, например?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Дело было в моей программе. Всё получилось.

Похожие темы

  1. ПЛК110-30. Подскажите самый быстрый способ считать данные
    от kongsberg в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 12:12
  2. СПК107 и "быстрый" вход
    от Туман в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 15:10
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 16:53
  4. ПЛК110 и быстрый таймер... непонятно
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 20:10
  5. быстрый счет по входам плк-150-220
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 20:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •