Показано с 1 по 3 из 3

Тема: СИ30 сбрасывается насчитанное значение при изменении режима вывода oUT

  1. #1

    По умолчанию СИ30 сбрасывается насчитанное значение при изменении режима вывода oUT

    Добрый день. При изменении режима вывода oUT счётчик сбрасывается в 0. oUT меняю либо в режим включено после уставки или включено до уставки В руководстве о таком поведении не написано и мне кажется это странным. Для сброса есть свои управляющие сигналы.

  2. #2

    По умолчанию

    Частая смена уставок как влияет на ресурс памяти? Заметил, что они сохраняются при отключении питания. Сохранение происходит именно при отключении или при каждой смене уставки?

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!

    1)При смене режима OUT счетчик будет сбрасываться, это заложено в алгоритм работы прибора. В дальнейшем добавим эту информацию в документацию.

    2)Есть определенный ресурс памяти при изменении значений, но он достаточно велик, чтобы его израсходовать его при эксплуатации. Гарантия на прибор составляет 2 года, а средний срок службы составляет не менее 10 лет.

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. ОВЕН ПЛК73 сбрасывается
    от bonus777 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:34
  2. Событие при изменении значения
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 11:31
  3. Ton не сбрасывается!
    от kanava в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 23:08