Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

  1. #11

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    534 - (0- стоп, 1-тест, 2-работа, 3- авария)
    536 - (1-Выключен, 2-Включен, 3-Авария,)
    в руководство по эксплуатации будут внесены правки
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  2. #12

    По умолчанию

    На предыдущем поколении (ТРМ133) список состояний побогаче был - как минимум хотелось бы видеть по сети все состояния которые отображаются на экране прибора.
    далее картинка из рук.ТРМ1033
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	status.jpg 
Просмотров:	506 
Размер:	46.3 Кб 
ID:	37914
    А что с чтением времени из прибора?
    В ТРМ133 все это было, а здесь непонятная экономия.
    ТРМ1033 был выбран из-за возможности его работы с NTC датчиками (upgrade приточки Rothenberg NordWest + SCADA).
    Последний раз редактировалось elek72; 05.07.2018 в 14:32.

  3. #13

    По умолчанию

    Для диспетчера важно понимать основные состояния (условно Работа - авария - стоп). Возможно мы заблуждаемся и есть потребность в развернутой "картинке" работы установки. В вашем слечае вы используете интерфейс для диспетчерезации или для вывода на панель оператора?
    часы - 1026
    минуты - 1025
    Дата:
    число - 1027
    месяц - 1028
    год - 1029
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  4. #14

    По умолчанию

    SCADA(8 установок приточной вентиляции), управляет системой у нас непосредственно главный энергетик и ему неплохо бы видеть реальные этапы алгоритма прибора(отображаемые на дисплее).
    В предыдущей версии ТРМ(133) все это было, здесь то надо обновить прошивку и вывести уже существующие этапы в существующий для этой цели регистр(наверняка в той же подпрограмме которая переключает состояния на экране сделать одновременно с этим запись в регистр 534).
    Ну нет так нет.

    За "время" спасибо.
    Последний раз редактировалось elek72; 05.07.2018 в 16:26.

  5. #15

    По умолчанию

    В новой прощивке будут все состояния установки, как на экране ТРМ1033.
    Последний раз редактировалось Панкин Никита; 05.07.2018 в 16:53.
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  6. #16

    По умолчанию

    Огромное спасибо.
    Предварительный проект на ТРМ1033 (скриншот сделан с отключенным контролером, он уже установлен и работает в установке, осталось проложить туда сеть)
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	vent_sys.jpg 
Просмотров:	696 
Размер:	786.1 Кб 
ID:	37931
    было:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	было.JPG 
Просмотров:	686 
Размер:	1.67 Мб 
ID:	37933
    стало:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	стало.JPG 
Просмотров:	734 
Размер:	1.67 Мб 
ID:	37934
    Последний раз редактировалось elek72; 05.07.2018 в 21:12.

  7. #17

    По умолчанию

    спасибо за инофрмаицю!
    а работа с облаком не найдет применения у вас в проектах? мы сейчас шаблон приводим в порядок для быстрого подключения.
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  8. #18

    По умолчанию

    Приветствую! Появилась у меня задача установить автоматику на приточную установку П1 WNP 70-40/31.2D CRM17-041992T_pages_deleted.pdf , остановился на ТРМ1033-220-02. И тут же возникает вопрос смогу ли я подключить к ТРМ1033 частотный преобразователь для регулирования оборотов вентилятора? А также можно использовать датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором. И возможно ли настроить прибор под датчики температуры канальные STK-2 NTC 12 kOm?

  9. #19

    По умолчанию

    к сожалению режим регулирования оборотов вентилятора через частотный преобразователь пока не доступен. Упарвление планируется сделать через аналоговый выход или по интерфейсу?
    указанный датчик перепада дваления подойдет для работы с ТРМ1033.
    Канальный датчик STK-2 NTC 12 kOm не поддерживается приборосм. Только NTC10k
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Панкин Никита Посмотреть сообщение
    к сожалению режим регулирования оборотов вентилятора через частотный преобразователь пока не доступен. Упарвление планируется сделать через аналоговый выход или по интерфейсу?
    указанный датчик перепада дваления подойдет для работы с ТРМ1033.
    Канальный датчик STK-2 NTC 12 kOm не поддерживается приборосм. Только NTC10k
    Планировали управление через аналоговый выход.

Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 13:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •