Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 50

Тема: Прибор не на связи

  1. #1

    По умолчанию Прибор не на связи

    Первый объект в Ленинградской области, оператор МТС.
    Происходит странная вещь. Был установлен максимальный период опроса 300 сек. и "прибор не на связи" выскакивало примерно каждый четвертый сеанс связи. Причем эта авария выскакивала даже если данные считывались через 301 секунду. Это бесило сильно. Уменьшил период опроса до 180 секунд и проблемы связи прекратились. Но при этол возрос трафик и деньги соответственно. Установить "зону нечувствительности" для данной аварии нет возможности.
    Второй объект Псковская область, оператор Мегафон. (больше ничего не ловит).
    Был установлен интервал 300 секунд. Время между двумя сеансами передачи данных иногда доходила до нескольких часов. Установил интервал 240 секунд. Картина изменилась к лучшему. Теперь интервал между сеансами передачи данных сократился в среднем до 8 минут. Очень редко когда 240 секунд соблюдаются. Было замечено, что при передачи данных с большим интервалом времени на приборе горит индикатор аварии. (индикаторы GSM горят все 4 и горит красный авария). Так как объект удален нет возможности постоянно наблюдать за индикаторами. Как только индикатор аварии гаснет происходит сеанс передачи данных. Если судить по графикам вообще интересная картина. Выпадают данные по некоторым регистрам modbus.

    Это может быть косяки мобильных операторов. Согласен. Но тогда можно в следующем обновлении сделать возможность установки времени нечувствительности к потери связи до нескольких минут.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evdoc Посмотреть сообщение
    Первый объект в Ленинградской области, оператор МТС.
    Происходит странная вещь. Был установлен максимальный период опроса 300 сек. и "прибор не на связи" выскакивало примерно каждый четвертый сеанс связи. Причем эта авария выскакивала даже если данные считывались через 301 секунду. Это бесило сильно. Уменьшил период опроса до 180 секунд и проблемы связи прекратились. Но при этол возрос трафик и деньги соответственно. Установить "зону нечувствительности" для данной аварии нет возможности.
    Всё правильно, задержка на событие "прибор не на связи" сейчас жёстко задана. В этом случае вы можете сделать две вещи:
    1. Если расход трафика критичен - установите период 250-270 секунд.
    2. Установите более мощную антенну, вместо стандартной.

    Цитата Сообщение от Evdoc Посмотреть сообщение
    Второй объект Псковская область, оператор Мегафон. (больше ничего не ловит).
    Был установлен интервал 300 секунд. Время между двумя сеансами передачи данных иногда доходила до нескольких часов. Установил интервал 240 секунд. Картина изменилась к лучшему. Теперь интервал между сеансами передачи данных сократился в среднем до 8 минут. Очень редко когда 240 секунд соблюдаются. Было замечено, что при передачи данных с большим интервалом времени на приборе горит индикатор аварии. (индикаторы GSM горят все 4 и горит красный авария). Так как объект удален нет возможности постоянно наблюдать за индикаторами. Как только индикатор аварии гаснет происходит сеанс передачи данных. Если судить по графикам вообще интересная картина. Выпадают данные по некоторым регистрам modbus.
    Напишите, пожалуйста, IMEI от ПМ210 и сетевой адрес устройства.

    Цитата Сообщение от Evdoc Посмотреть сообщение
    Но тогда можно в следующем обновлении сделать возможность установки времени нечувствительности к потери связи до нескольких минут.
    Пока не могу обещать, что это сделаем. Для начала нам нужно проанализировать, есть ли массовая потребность в такой функции.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Сергей, еще вопрос по "Прибор не на связи".
    Раньше в этом случае приходило сообщение на почту и когда связь восстанавливалась также приходило соответствующее сообщение, но после обновлений на облаке сообщения о снятии этого события прекратить перестали.
    В настройках теперь пропало событие "Прибор на связи"

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PlatMN Посмотреть сообщение
    Сергей, еще вопрос по "Прибор не на связи".
    Раньше в этом случае приходило сообщение на почту и когда связь восстанавливалась также приходило соответствующее сообщение, но после обновлений на облаке сообщения о снятии этого события прекратить перестали.
    В настройках теперь пропало событие "Прибор на связи"
    Сделайте условие "Прибор не на связи" аварийным. Для этого нажмите на восклицательный знак справа. Теперь вы получаете уведомления о начале и завершении аварии.
    Условий типа "событие" отправляют уведомление только о начале события.
    На скриншоте показал где найти условие "прибор не на связи" в настройках.

    2018-03-15_13-05-32.jpg

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Понял, спасибо.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    У приборов ТРМ2хх выпуска до февраля 2018 года иногда случается зависание по RS485 в Modbus RTU

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29005, в результате чего в таблице данных появляется "⚠ Ошибка: 255"

    В таком случае как добавить в Пользовательские или Системные события "Ошибку 255"?

    Ведь пользователю важно знать, что произошёл сбой и требуется предпринять нужные меры.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Самойлов Сергей Посмотреть сообщение
    У приборов ТРМ2хх выпуска до февраля 2018 года иногда случается зависание по RS485 в Modbus RTU

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29005, в результате чего в таблице данных появляется "⚠ Ошибка: 255"

    В таком случае как добавить в Пользовательские или Системные события "Ошибку 255"?

    Ведь пользователю важно знать, что произошёл сбой и требуется предпринять нужные меры.
    Вопрос уже обсуждали в соседней теме

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, в Руководстве пользователя на стр.24 есть пример как создать событие при появлении ошибки 255
    Вложение 35282

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Спасибо. Да, в начале стр. 23 есть пример. Просто не сразу понял, что "Ошибка : 255" и "код ошибки = 255" - это одно и то же. . Теперь при появлении уведомления о сбое удалённо перезагружаю ТРМ2хх с помощью "умной" Wi-Fi розетки .

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Самойлов Сергей Посмотреть сообщение
    Спасибо. Да, в начале стр. 23 есть пример. Просто не сразу понял, что "Ошибка : 255" и "код ошибки = 255" - это одно и то же. . Теперь при появлении уведомления о сбое удалённо перезагружаю ТРМ2хх с помощью "умной" Wi-Fi розетки .
    Даешь встроенное Реле в серию Пх210....... мониторим и ребутаем
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Да, я об этом уже думал . Всё же надо попробовать перепрошить ТРМ. Но не всякий ТРМ можно безболезненно извлечь на несколько недель из уже работающей системы.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  2. Нужен прибор.
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 09:24
  3. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 09:42
  4. Прибор МПР51
    от stiv_ru в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 09:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •