Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ТРМ 202 и частотник Delta VFD-F

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 202 и частотник Delta VFD-F

    Стыдно задавать такой простой вопрос, но.....
    Мне надо подключить аналоговый выход частотника 4-20ма ко входу ТРМ202. Датчики давления подключал. Здесь всё понятно. А вот с таким подключением ни когда не сталкивался. Нарисуйте схемку. Или словами.
    Последний раз редактировалось mkv; 16.03.2018 в 13:15.


    Спасибо...

  2. #2

    По умолчанию

    Между клеммами DCM и ACM частотника перемычку. Клемму +24V частотника соединить с 7 клеммой ТРМ. 8 клемму ТРМ соединить с клеммой ACI частотника.
    Кстати, откуда у вас VFD-F, их давно сняли с производства?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Вообще-то ACI - это вход частотника. Топикастеру нужно наоборот.
    Выход частотника (токовый) это AFM2.

    Можно использовать выход AFM1 и ACM (аналоговый общий), а в ТРМ перевести вход в режим U0_1 (0..1В), но придется ставить делитель 10:1, например Овен РД10. Либо спаять самому из двух резисторов 9.1кОм и 910 Ом.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ.jpg 
Просмотров:	364 
Размер:	12.0 Кб 
ID:	36080
    Последний раз редактировалось Sulfur; 16.03.2018 в 13:53.

  4. #4

    По умолчанию

    Невнимательно прочитал. Просто сам обычно подключал 2ТРМ1 к Дельтам для поддержания перепада давления по двум датчикам.
    Тогда ещё проще, ACM частотника подключаем к 11 или 12 клеммам ТРМ, AFM2 к 10 или 13 клеммам ТРМ, параллельно входам ТРМ подключаем резисторы 100 Ом +/- 0,1%.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Вообще-то ACI - это вход частотника. Топикастеру нужно наоборот.
    Выход частотника (токовый) это AFM2.

    Можно использовать выход AFM1 и ACM (аналоговый общий), а в ТРМ перевести вход в режим U0_1 (0..1В), но придется ставить делитель 10:1, например Овен РД10. Либо спаять самому из двух резисторов 9.1кОм и 910 Ом.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ.jpg 
Просмотров:	364 
Размер:	12.0 Кб 
ID:	36080
    Я так и хотел делать. У меня есть Овеновские делители РД10. Просто на будущее хотел точно знать, как токовый вход с токовым выходом согласовать.


    Спасибо...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Невнимательно прочитал. Просто сам обычно подключал 2ТРМ1 к Дельтам для поддержания перепада давления по двум датчикам.
    Тогда ещё проще, ACM частотника подключаем к 11 или 12 клеммам ТРМ, AFM2 к 10 или 13 клеммам ТРМ, параллельно входам ТРМ подключаем резисторы 100 Ом +/- 0,1%.
    Получается просто подключить параллельно с шунтом 100 Ом. Я думал, что придётся один выход напрямую, а второй через блок питания. Как обычный токовый датчик. VFD-F давно ставил. Работают без проблем. Ещё ни один не подвёл (тьфу, тьфу, тьфу). Единственно один начал глючить по RS-485.
    Последний раз редактировалось mkv; 16.03.2018 в 15:44.


    Спасибо...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Просто на будущее хотел точно знать, как токовый вход с токовым выходом согласовать.
    То, что я вам написал, это не универсальное решение, только для данного случая. Токовые выходы у приборов бывают активные, не требующие внешнего питания, как у этого частотника, и пассивные, как у ТРМ в данном случае. Даже токовые датчики бывают активные, с трёхпроводным подключением.

Похожие темы

  1. плк 63 + частотник
    от fillpackart в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 12:02
  2. СДР 314-59-88 и частотник
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 17:15
  3. Частотник на -40
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 20:30
  4. ТРМ 133+частотник
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 19:31
  5. подключить частотник
    от Push_ON в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •