Тема: ПР200 -управление теплоузлом 2 контура

  1. #11

    По умолчанию

    Дорогие форумчане,
    мне необходимо оценить время на программирование ПР200 под мою задачу.
    Как вы думаете, сколько потребуется ориентировочно времени для специалиста уже знакомого с OWEN Logic.

  2. #12

    По умолчанию Библиотека Oscat

    Блок HEAT_TEMP
    Входы
    T_EXT : REAL (Наружная температура)
    T_INT : REAL (Заданная температура в помещении)
    OFFSET : REAL (Понижение или повышение температуры в помещении)
    T_REQ : REAL (Заявленная температура)
    Выходы
    TY : REAL (Температура теплоносителя в контуре отопления)
    HEAT : BOOL (Запрос на включение отопления)
    Настройки
    TY_MAX : REAL (Максимальная температура в контуре отопления, 70°C)
    TY_MIN : REAL (Минимальная температура в контуре отопления, 25°C)
    TY_C : REAL (Расчётная температура, 70°C)
    T_INT_C : REAL (Расчётная температура в помещении, 20°C)
    T_EXT_C : REAL (T_EXT при расчётной температуре -15°C)
    T_DIFF_C : REAL (Дифференциал подающей и обратной магистрали 10°C)
    C : REAL (Постоянная системы отопления, DEFAULT = 1,33)
    H : REAL (Порог для запроса на включение отопления 3°C)
    HEAT_TEMP вычисляет температуру теплоносителя в зависимости от наружной температуры по следующей формуле:

    TY = TR + T_DIFF / 2 * TX + (TY_Setup - T_DIFF / 2 - TR) * TX ^ (1 / C)

    где: TR = T_INT + OFFSET

    TX := (TR - T_EXT) / (T_INT_Setup - T_EXT_Setup);

    Параметры температурного графика отопления задаются через настроечные переменные TY_C (расчетная температура теплоносителя), T_INT_C (температура в помещении в расчётной точке), T_EXT_C (наружная температура в расчётной точке) и T_DIFF_C (разность температур подаваемого и обратного теплоносителя в расчётной точке). При помощи входа OFFSET температурный график может настраиваться для снижения (отрицательное смещение) или повышения (положительное смещение) температуры в помещении. Настроечными переменными TY_MIN и TY_MAX температура теплоносителя может быть ограничена минимальным и максимальным значениями. Вход T_REQ служит для поддержки внешних запросов температуры, например, от бойлера. Если T_REQ больше, чем вычисленное по температурному графику значение TY, то TY будет установлено в соответствии с T_REQ. Ограничение по TY_MAX не распространяется на запрос через T_REQ. Настроечной переменной H определяется, начиная с какой наружной температуры будет вычисляться температурный график. Пока T_EXT + H >= T_INT + OFFSET, TY остается равным 0, а HEAT равным FALSE. Когда T_EXT + H < T_INT + OFFSET, HEAT устанавливается в TRUE, а TY становится равным вычисленной температуре теплоносителя. Настроечная переменная C определяет кривизну температурного графика. Кривизна зависит от применяемой системы отопления.

    Конвекторы: C = 1.25 – 1.45

    Панельные радиаторы: C = 1.20 – 1.30

    Радиаторы: C = 1.30

    Трубы: C = 1.25

    Теплые полы: C = 1.1

    Чем больше значение C, тем сильнее искривлен температурный график. Значение 1.0 задает температурный график в виде прямой. Для типичных систем отопления значение C лежит в пределах от 1.0 до 1.5.

    Вопрос: Позволят ли возможности ПР200 реализовать подобный график

  3. #13

    По умолчанию Кривая отопления

    Нашел в интернете формулу для расчета кривой отопления.

    t подачи, зад = t комнатная, зад + N сдвиг ко - S наклон ко*dT уличная комнатная*А

    А=1,149+0,021*dT+0,00025*dT*dT

    где
    N - параллельный сдвиг кривой отопления;
    S - наклон кривой отопления;
    dT - разница между уличной температурой и комнатной, зад

    Буду делать такой блок в Owen Logic
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Dallas; 14.04.2018 в 12:28.

  4. #14

    По умолчанию Макрос Смеситель отопления

    Блок Смеситель отопления управляет приводом трехходового смесительного клапана для отопления или охлаждения. Он может быть использован со всеми видами трехточечных и аналоговых 0-10 В приводов.

    Для трехточечного привода текущее положение вычисляется программно. Калибровка выхода (положения ИМ) осуществляется при помощи импульса 1,5 от времени полного хода ИМ в момент старта регулятора, при крайних положениях или 1 раз сутки, если ИМ не приходит в крайнее положение.

    Встроенный ПИ регулятор с настаиваемой частотой дискретизации, Д составляющей не нужно.


    Приблизительная схема, описание макроса в файле. Пока на немецком, но там и так все понятно.
    T - заданная температура подачи,
    AI - температура подачи,
    St - остановка регулятора
    R - время ИМ
    S - время до следующего расчета воздействия
    Kp
    Ki
    Sm поведение при останове 1 закрытие 2 открытие 0 на месте
    M нормальный или инверсный режим (отопление или охлаждение)
    Min
    Max
    Inv выход 0-10 В или 10-0 В

    AQ выход 0-10 В
    Q1 - выход открытие
    Q2 - выход закрытие
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Dallas; 08.04.2018 в 11:32.

  5. #15

    По умолчанию Макрос Кривая отопления, почти по DIN

    Большое спасибо Василию Кашубе за помощь в создании макроса Кривая отопления,

    все желающие берите макрос, пробуйте, высказывайте замечания.
    Heizkurve.PNG
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Dallas; 14.04.2018 в 12:52.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dallas Посмотреть сообщение
    Большое спасибо Василию Кашубе за помощь в создании макроса Кривая отопления,

    все желающие берите макрос, пробуйте, высказывайте замечания.
    Вложение 36503

    Согласно здравого смысла, регулировка идет по температуре в помещении, тогда нафик зависимость от наружного воздуха? Температурный график и придуман, чтобы усредненно держать температуру в нескольких помещениях. В свое время мы делали регулировку в самом холодном помещении одного единственного здания, но потом отказались и перешли на температурный график. Даже не представляю зачем температуру в помещении соединять с улицей.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Даже не представляю зачем температуру в помещении соединять с улицей.
    Игорюня, макрос(блок) Кривая отопления выдает температуру задания, учитывая характеристики здания, тип отопительных приборов (наклон отопительной кривой) и заданную температуру в помещении. Т.е., изменяя заданную температуру в помещении, - меняется отопительная кривая. Это позволяет заказчику поменять только один параметр и кривая поменяется. Это удобно.
    Тепловые характеристики здания нелинейны, поэтому простое пропорциональное уравнение работать будет только не очень качественно.

    Этот макрос соответствует европейской автоматике по логике работы, чего не хватает в овене!!!
    Последний раз редактировалось Dallas; 08.04.2018 в 08:44.

  8. #18

    По умолчанию Макрос KZR

    Объясните как работает макрос, особенно место с линиями задержки

    KZR.PNG

  9. #19
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dallas Посмотреть сообщение
    Объясните как работает макрос, особенно место с линиями задержки

    KZR.PNG
    TON1 отвечает за длительность управляющего импульса, а TP1 за длительность паузы.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Игорюня вы предлагаете, когда на улице 18 градусов + так же подавать в СО 85 градусов ? Да, это работает, но очень некомфортно...

Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. управление трехходовым клапаном с ПР200
    от new_junior в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 20:09
  3. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33