    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Окончательное решение за человеком в нештатных ситуациях ,в плоть до приезда на место ,если не все предусмотрел в автоматике .Да же чисто мониторинг придает уверенность в работоспособности оборудования и если нужно вызова специальных служб (полиция ,пожарные ,сантехники,смотрители ,охрана, садовники....)
    У вашего Форда даже холодильники мониторят свое содержимое и делают онлайн заказы продуктов ,а у нашей Даши выбор- или за коммуналку заплатить или кусок колбасы пальмовой купить .
    В этом случае достаточно общего сигнала аварии, по СМС.

    P.S. Как же раньше на АОГВ работали, и без всякого мониторинга?

    P.P.S. И почему Вы не пишите графики температуры в вашем холодильнике и периодичность включения компрессора?

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    В этом случае достаточно общего сигнала аварии, по СМС.

    P.S. Как же раньше на АОГВ работали, и без всякого мониторинга?

    P.P.S. И почему Вы не пишите графики температуры в вашем холодильнике и периодичность включения компрессора?
    Его ПР пошлет?
    п.с. Раньше газ копейки стоил и на КПД АОГВ ни кто не смотрел, да и дома были 50-100м2 .В валенка по дому ходили -теплых полов не было
    п.п.с Дома не пишут ,а на Хладокомбинатах пишут ...потому как потребляет дома ,что телевизор ...До абсурда не доводите .
    Последний раз редактировалось rovki; 22.04.2018 в 13:19.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    P.P.S. И почему Вы не пишите графики температуры в вашем холодильнике и периодичность включения компрессора?
    Есть у меня такие графики, для проверки NTC датчиков пришлось запихнуть их в морозилку, тут и периодичность включения компрессора хорошо видно
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png NTC10K.png (115.8 Кб, Просмотров: 83)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. управление трехходовым клапаном с ПР200
    от new_junior в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 20:09
  3. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33
  4. Оборудование для теплового контура, вывод на сервер
    от Максим Максимов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •