Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 93

Тема: ПР200 -управление теплоузлом 2 контура

  1. #71
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    В этом случае достаточно общего сигнала аварии, по СМС.

    P.S. Как же раньше на АОГВ работали, и без всякого мониторинга?

    P.P.S. И почему Вы не пишите графики температуры в вашем холодильнике и периодичность включения компрессора?
    Его ПР пошлет?
    п.с. Раньше газ копейки стоил и на КПД АОГВ ни кто не смотрел, да и дома были 50-100м2 .В валенка по дому ходили -теплых полов не было
    п.п.с Дома не пишут ,а на Хладокомбинатах пишут ...потому как потребляет дома ,что телевизор ...До абсурда не доводите .
    Последний раз редактировалось rovki; 22.04.2018 в 13:19.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #72

    По умолчанию

    На хладокомбинате пишут не для анализа, а для отчёта, что продукты не испортились по вине холодильника. Я это делал. Потребление энергии никого не волнует. Вернее, результаты мониторинга на нем никак не отображаются.

    А СМС пришлет или теплоинформатор или простейшая СМС оповещала, коих много.
    Последний раз редактировалось ASo; 22.04.2018 в 13:19.

  3. #73
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    . Потребление энергии никого не волнует.

    .
    Вот именно ,а дома волнует ,из своего кармана .
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    .
    А СМС пришлет или теплоинформатор или простейшая СМС оповещала, коих много.
    Который по цене ПР .Мониторинг позволит не доводить до крайности ,а предупредить и если нужно управлять (ручное управление) .Нет хозяина можно и на минимуме поддерживать обеспечение .Надумал барин на днях на дачку,в баньку - поднял уставки , приехал -лепота ...
    Последний раз редактировалось rovki; 22.04.2018 в 13:29.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #74

    По умолчанию

    1. Волнует, просто мониторинг никак не влияет на энергопотребление. Отступление - под этим предлогом втютюхали квартирные и домовые теплосчетчики.
    2. Теплоинформатор и управлять будет по СМС.
    3. Зачем переходить на ручное управление в таких простейших системах? Отказ ПР? Но тогда и ручного управления не будет.

  5. #75
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    1.При часто открываемых или не плотно закрытых дверях или ледовой шубе на охладителе очень влияет .
    2.цена теплоинформатора ? А если это не только тепло ,а водоснабжение (прорвало трубу) ?
    3.А что в программу закладывать когда хозяин в баню захочет на месяц ,год вперед или всегда зимой поддерживать 25гр?Богатые тоже считают деньги (если не больше и потому богатые .
    Последний раз редактировалось rovki; 22.04.2018 в 13:49.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #76
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,648

    По умолчанию

    оплата по теплосчетчику ниже чем по нормативам, так что втюхивания никакого нет. Если человеку комфортно при 20 градусах, он снизит температуру и в результате заплатит меньше, потому что норматив не выбирает температуру.

    з.ы. rovki, не обманывайте народ пожалуйста, ПР нигде и никогда не сможет отправить СМС. а то люди вас послушают и пойдут покупать его ради этого.

  7. #77
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    оплата по теплосчетчику ниже чем по нормативам, так что втюхивания никакого нет. Если человеку комфортно при 20 градусах, он снизит температуру и в результате заплатит меньше, потому что норматив не выбирает температуру.

    з.ы. rovki, не обманывайте народ пожалуйста, ПР нигде и никогда не сможет отправить СМС. а то люди вас послушают и пойдут покупать его ради этого.
    Вы через пост читаете или как .Речь о скаде ,которая отправляет СМС работая с ПР200 локально или удаленно
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #78
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,648

    По умолчанию

    а, смутило что вы про ПР начали писать..

    попутный вопрос, а если там впомине не будет никаких ПР, ваша скада смс пошлет ?

  9. #79
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а, смутило что вы про ПР начали писать..

    попутный вопрос, а если там впомине не будет никаких ПР, ваша скада смс пошлет ?
    Не по теме - может отравлять СМС даже работая с модулями ввода\ вывода ,с ПЛК ,Ардуино ,,,что там еще... и да же сама с собой .И не только отправлять но и принимать команды по СМС ,лишь бы был модбас RTU ,TCP у устройств
    Последний раз редактировалось rovki; 22.04.2018 в 14:39.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    1.При часто открываемых или не плотно закрытых дверях или ледовой шубе на охладителе очень влияет .
    2.цена теплоинформатора ? А если это не только тепло ,а водоснабжение (прорвало трубу) ?
    3.А что в программу закладывать когда хозяин в баню захочет на месяц ,год вперед или всегда зимой поддерживать 25гр?Богатые тоже считают деньги (если не больше и потому богатые .
    1. Как мониторинг температуры повлияет на двери?
    3. Реализовано в любом теплоинформатора. Подготовиться к приезду. Дополнительно подогреть баню.
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    оплата по теплосчетчику ниже чем по нормативам, так что втюхивания никакого нет. Если человеку комфортно при 20 градусах, он снизит температуру и в результате заплатит меньше, потому что норматив не выбирает температуру.
    К сожалению, это жалкие копейки. И по счётчику иногда дороже, если дом - хрущевка.

Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. управление трехходовым клапаном с ПР200
    от new_junior в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 20:09
  3. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33
  4. Оборудование для теплового контура, вывод на сервер
    от Максим Максимов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •