Тема: ПР200 -управление теплоузлом 2 контура

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию Цифровой ПИ - регулятор

    В технической литературе встречаю понятие аналоговый и цифровой регулятор. При малом периоде дискретизации цифровой регулятор ведет себя, как аналоговый.
    Если период дискретизации увеличивать, то различия становятся существенными.

    Цифровой алгоритм ПИ регулятора
    e = w - x; //Рассоглосование
    esum = esum + e; // И составляющая
    if (esum < -400) {esum = -400;} //Ограничение И части
    if (esum > 400) {esum = 400;}
    y = Kp*e + Ki*Ta*esum; //Расчет выходной величины
    if (y < 0) {y = 0;} //Ограничение выхода регулятора
    if (y > 255) {y = 255;}
    PWM = y; //Передача на положение ИМ


    Может кто-то прокомментировать, объяснить как это все работает.

    Важный момент Ta период дискретизации. Вычисления проводятся через период Ta.

    Например, часто для отопления достаточно периода дискретизации 1 минута

    PS. Посмотрел несколько реализаций ПИД на форуме, нигде dt (период дискретизации) не привязывается к реальному выполнению расчетов.
    У кого-то 0,01 с, у кого-то 1 с. А как реально должно быть?
    Я думаю, что если дискретизация 0,01 с, то и алгоритм должен расчитываться 1 раз в 0,01 с. А он рассчитывается как прибор успевает один такт сделать. Сколько это времени у ПР200 занимает не знаю.


    Как реализован функциональный блок ПИД в Owen Logic - у него нет такого параметра dt, те. можно предположить, что он фиксированный, что есть неправильно или адаптируемый под скорость вычисления, тогда вопрос как это сделано.

    Вывод: регуляторы ПИД, которые посмотрел на форуме являются приближением к аналоговым. Цифровых регуляторов ПИД, чтобы период дискретизации совпадал с расчетами не обнаружено.
    Недостатком такого аналогового режима работы ПИД считаю:
    1. Лишняя нагрузка на процессор. Для управляющего воздействия нужен один расчет за период дискретизации, а расчеты выполняются постоянно.
    2. Невозможность математически рассчитать коеффициенты ПИД, т.к. такой аналоговый регулятор может серьезно не совпадать с объектом во времени.

    Возможно из-за этого получаются разные косяки с настройками, как вы думаете?
    Последний раз редактировалось Dallas; 09.04.2018 в 06:17.

Похожие темы

  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. управление трехходовым клапаном с ПР200
    от new_junior в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 20:09
  3. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33
  4. Оборудование для теплового контура, вывод на сервер
    от Максим Максимов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •