Тема: Реле HD-4022 10U проблемы

  1. #1

    По умолчанию Реле HD-4022 10U проблемы

    Кто сталкивался со следующей проблемой:
    Исходные данные:
    а) Активная нагрузка 2,9 kwt;
    в) Цифровой амперметр на датчике Холла установлен на входе оборудования;
    ПРОБЛЕМА:
    1. Подаю управляющее напряжение от 2 до 10v равномерно с шагом 0,5v
    2. Выходной ток повышается нелинейно до подачи напряжения 6v
    3. При подаче напряжения 6,5В значение выходного тока снижается с 11,7a до 10,8a
    4. При дальнейшем повышении управляющего напряжения с шагом 0,5v выходной ток практически не увеличивается
    5. При подаче управляющего напряжения 10v выходной ток равен 11,7a. Т.е. равен току при подаче 6,5v управляющего напряжения

  2. #2

    По умолчанию

    Амперметр СКВ?

  3. #3

    По умолчанию

    Амперметр возьми стрелочный электромагнитной системы и получишь адекватный результат.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 18.03.2018 в 19:24. Причина: Удалил ссылку

  4. #4

    По умолчанию

    Уважаемый JVM,
    Вы не поняли сути заданного вопроса.
    Меня АБСОЛЮТНО не интересует фактическая величина тока.
    Меня интересует динамика процесса.
    Почему до 6v величина тока растет, а после 6v одинакова?
    Использовался ACS712 на эффекте Холла, с диапазоном измерения тока до 30А.
    О использовании показаний стрелочных и цифровых приборов есть соответствующая информация на данном форуме.
    Найдите и прочтите.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МИХАИЛСЕМЕНОВИЧ Посмотреть сообщение
    Вы не поняли сути заданного вопроса.
    Меня АБСОЛЮТНО не интересует фактическая величина тока.
    Меня интересует динамика процесса.
    Почему до 6v величина тока растет, а после 6v одинакова?
    Использовался ACS712 на эффекте Холла, с диапазоном измерения тока до 30А.
    О использовании показаний стрелочных и цифровых приборов есть соответствующая информация на данном форуме.
    Найдите и прочтите.
    Выкинь свой цифровой амперметр на датчике Холла и возьми то, о чем я ранее писал.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МИХАИЛСЕМЕНОВИЧ Посмотреть сообщение
    Меня интересует динамика процесса.
    Почему до 6v величина тока растет, а после 6v одинакова?
    Добрый день. В данном ТТР используется фазо-импульсная регулировка МОЩНОСТИ на нагрузке. Не ТОКА и именно мощности. Посмотрите осцилограмму процесса. На самом деле максимальное(мгновенное) значение тока на нагрузке должно быть при управляющем напряжении 5 вольт. Это как раз максимум полуволны синусоиды. Просто из за усреднения показания амперметром и прочими приборами, получается та картина что у Вас.

    А зачем Вам эти измерения? Честно говоря не видел ни одного аппарата, где при регулировки мощности использовался бы амперметр.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 17:50
  3. Вопрос по ТТР HD-4022.10U
    от igro_r в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 12:50
  4. проблемы с реле времени
    от dron в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 08:17
  5. проблемы с реле времени
    от dron в разделе Наши проекты
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •