Логично! Спасибо за квалифицированный ответ!
Логично! Спасибо за квалифицированный ответ!
Обращайтесь, если что.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Здравствуйте! Тут сейчас просматривал инструкцию на преобразователь давления МИДА-13П (взрывозащищённый), производитель ЗАО "МИДАУС", г.Ульяновск. И там для ПД МИДА-13П с выходным сигналом 4-20 мА ограничивается максимальное сопротивление нагрузки = 1кОм. А, соответственно, необходимое напряжение питания датчика рассчитывается по формуле U=12+20*Rнаг., но не выше 36В постоянного тока. Видимо, исходя из имеющегося источника питания датчика со своим специфическим напряжением и подбирается сопротивление нагрузки, т.е. для подстраивания под имеющийся источник питания 12-36В. Можете прокомментировать? А если я хочу искусственно занизить выходные показания датчика (путём установки нагрузочного сопротивления выше 1 кОм и, соответственно, понижения тока через датчик) - такое может иметь место ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ?
Давайте прикинем падение напряжения на нагрузке в 1kOm при граничных токах:
4mA - 4в, 20мА - 20в, т.е. максимальное падение на Rнаг не может быть больше 20в,
Значит при нагрузке 2kOm прибор выдаст 10mA и не более, т.е. измеряемая величина застынет где-то на полпути своего диапазона.
Это будет что-то вроде амплитудного ограничителя, а не пропорциональное понижение.
Если Вам именно это нужно, то вперед.
Так не выйдет, если общее сопротивление ТП будет превышать максимально допустимое для определенного напряжения, то ток ограничется не пропорционально, а на каком - то уровне. Например условно 15 ма. Всё что д.б. выше, будет 15 ма. Если Вы хотите получить вместо 4_20ма , например 2_10 ма, то нужно поступать иначе.
PS: пока писал, EFrol ответил уже.
Последний раз редактировалось Sergej_; 29.10.2023 в 12:39.
Если Rнаг известна, то можно рассчитать Rш (шунтирующее сопротивление, которое подключить параллельно Rнаг), тогда ток будет пропорционально разделен между Rш и Rнаг. Извините Sergej_, Если снова Вас опередил.
Последний раз редактировалось Sergej_; 29.10.2023 в 13:42.
Сергей! Доступ к настройкам прибора для нас - недоступен по политическим соображениям (политика подрядчика - вынимателя денежных средств)! Поэтому и остаётся одно - корректировать первоисточник - токовую петлю!
Уважаемый, EFROL! Одно амплитудное ограничение сверху - не нужно. Нужен полный сдвиг характеристики в область меньших значений (понижения фиксируемых прибором значений относительно фактически измеренных). Всё равно думаю над этим - и упрямо думаю, что это достигается искусственным разностным понижением уровня тока в токовой петле. Если сверху диапазона будет амплитудное ограничение, то снизу диапазона, соответственно - будет понижение нижнего порога измерения, т.е. сдвиг характеристики! Это так? Из Ваших ответов - понял что это НЕ ТАК! Пускай даже часть полезного и фактического минимального сигнала в 4mA будет отсечена прибором (попадание в т.н. "мёртвую зону" - или зону нечувствительности из-за понижения его до уровня, например в 3mA). Но нужен именно сдвиг характеристики датчика вниз посредством корректировки сигнала токовой петли! Понял одно - резистор надо ставить параллельно входу в прибор (шунт)!!!! Всем благодарен!!!!
Последний раз редактировалось Алексей Дворянов; 31.10.2023 в 17:08.
Если нужно пропорционально занизить, достаточно зашунтировать вход. Если сопротивление в приборе 100 ом, ещё 100 прикрутили- занизили в два раза. Если нужна другая пропорция , рассчитать не сложно. Зачем городить генератор тока, разве что нелинейно как то нужно изменить.