    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, какую лучше выбрать термопару , чтобы подключить её к модулю аналогового ввода МВ100-24.8АС?

  2. #2

    По умолчанию

    К модулю МВ110-24.8АС подключаются датчики ТОЛЬКО через нормирующий преобразователь например НПТ-1... либо термопару со встроенным нормирующим преобразователем