Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Подключение расходомера с частотным выходом к МК110-220.4ДН.4Р

  1. #1

    По умолчанию Подключение расходомера с частотным выходом к МК110-220.4ДН.4Р

    Здравствуйте!

    Прошу форумчан помочь с подключением расходомера US-800 (частотный выход) к модулю МК110-220.4ДН.4Р.
    Расходомер имеет следующее описание частотного выхода:
    F_US800.png US800_out.png

    была подобная тема с ПЛК-100, где подключался счетчик расхода газа. Такая схема работает на МК110-220.4ДН.4Р с положительными импульсами ~3В, но с датчика US-800 импульсы не считываются.
    Последний раз редактировалось rudoc; 20.03.2018 в 18:40.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Вам нужна отопара с входным напряжением 5В и выходом в виде транзисторного ключа, работающем на напряжение не меньше 30В. их ещё называют мини или микро ТТР. марку точно не скажу, нужно подбирать по быстродействию.
    У меня самого сейчас такая задача появится, если решат брать расходомеры "Взлёт". У них почти аналогичный 5 вольтовый выход.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Давненько я не брал в руки шашек. Сделай как на картинках и все будет работать.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.03.2018 в 11:04.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    У "Овена" есть ПДИ5-4(8), может подойдёт?
    http://www.owen.ru/catalog/plati_i_e...nalov/opisanie
    http://www.owen.ru/uploads/re_pdi5-4_8__1460.pdf
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Плохо что не указана максимальная частота. Я думаю она конечно согласована с частотой ПЛК, но можно было бы указать.
    В принципе хорошая штучка. Мне раньше на глаза не попадалась. Спасибо за информацию. Думаю надо будет взять.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    Коллеги!
    Благодарю за помощь и участие! Реализована схема от господина Вольда на оптопаре PC814 (конечно, на модуле еще 4 и 6 соединить) .
    Считаются импульсы без пропусков, лишних тоже нет.

Похожие темы

  1. Подключение расходомера Питерфлоу к ПЛК110
    от Сергей Иванов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.08.2021, 13:30
  2. СП270 и подключение расходомера через RS-485
    от RZH в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 08:40
  3. Подключение расходомера к МК110-4ДН.Р
    от Константин_ в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:19
  4. Подключение расходомера к МК110-4ДН.Р
    от Константин_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:19
  5. Подключение расходомера СХВ-20Д
    от Smith2007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 09:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •