Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Ошибки при подключении СПК 207 к ОРС Lectus по Ethernet

  1. #1

    По умолчанию Ошибки при подключении СПК 207 к ОРС Lectus по Ethernet

    При работе с панелью столкнулся со следующей проблемой:
    не получается сконфигурировать ППО панели так, чтобы она по MODBUS TCP передавала бы данные (ОРС Lectus)

    Примеров и инструкции, описывающих что именно я должен сделать, не помогли.

    После добавления устройства Ethernet (Ethernet) - проект компилируется.
    После добавления подгруппы ModbusTCP_Slave_Device, возникают 4-ре ошибки компиляции(как побороть пока не ясно):
    C0035: Вместо 'm_ModbusServer.ConfigureDataModel' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    C0004: 'ConfigureDataModel' не является компонентом 'MODBUSSERVER'
    C0018: 'm_ModbusServer.busCycleType' is no valid assignment target
    C0004: 'busCycleType' не является компонентом 'MODBUSSERVER'
    Попытка поменять версию ModbusTCP_Slave_Device закончилась не удачей(он оказался в единственном числе) понимаю, что надо где-то что-то скачать...Подскажите чего не хватает в КДС...
    Заранее благодарен

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Добрый день.
    Необходимо использовать ModbusTCP_Slave_Device версии 3.5.2.0.
    Чтобы он у вас появился - установите архив репозитория (ссылка в подписи).

    См. также пример из этого документа (п. 4.4):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Необходимо использовать ModbusTCP_Slave_Device версии 3.5.2.0.
    Чтобы он у вас появился - установите архив репозитория (ссылка в подписи).

    См. также пример из этого документа (п. 4.4):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf
    Спасибо!!! Попробую...

  4. #4

    По умолчанию

    Если вы имеете ввиду "CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для работы)", я его устанавливал, только не понял куда он установился... Но после установки ModbusTCP_Slave_Device версии 3.5.2.0. не появился, как впрочем и ничего другого...

  5. #5

    По умолчанию

    Ну а пример я именно этот и использую...

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    После установки репозитория следует перезагрузить CODESYS.
    Кроме того:

    1. В меню выбора устройства следует ставить галочки Показывать все версии/Показывать устаревшие версии
    2. Если этих галочек нет - необходимо переключиться в режим профессиональных настроек (cм. п. 8.2 в документе по ссылке):
    https://ftp.owen.ru//CoDeSys3/11_Doc..._FAQ_v.1.3.pdf

  7. #7

    По умолчанию

    Решил поработать дома...Установил КДС загрузил все положенные файлы, открыл проект - результат совсем не понравилсяЗагрузки в КДС3.doc

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    Устройства обновились, но с бибками какой то бардак...
    215 ошибок...(на работе компилировалось без проблем)
    После перезагрузки осталось 91 ошибка, но отсутствуют бибки модулей Овен и СПК 201 (почему-то)Загрузки в КДС3.doc
    Последний раз редактировалось arelavv; 24.03.2018 в 20:36.

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    У вас в проекте использовались устаревшие версии библиотек, они больше не распространяются.
    ModulsOwenLib следует обновить до 3.5.4.2 (ПКМ - Свойства).
    А еще лучше использовать вместо нее шаблоны модулей:
    https://www.youtube.com/watch?v=0m5vbe7z6Ek&t

    Библиотека SPK Tools больше не нужна - ее функционал вынесен в узлы таргет-файла (buzzer и т.д.).

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема при подключении ПЧВ
    от grinenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 21:42
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 09:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 09:09
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 10:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •