Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36

Тема: ПЛК 110-60м Не получается подключиться по ethetnet

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Через USB убедиться что IP тот, то что не пингуется это уже плохо, пока не будет пинговаться пробовать коннектиться не стоит.
    WiFi вполне может мешать ethernet'у, не раз было такое, лучше для чичтоты эксперимента выключить wifi.

    У меня однажды одна программка заняла какой-то порт 12хх который необходим codesys, при этом глупый codesys ничего не сообщал об этом, бился пол дня пока не обнаружил с помощью другого ПК нужные порты, но тут не этот случай т.к. пинг должен быть.

  2. #22

    По умолчанию

    Самое простое. Если я кабель подключил. И в сетевых настройках пишет что кабель не подключен. Я уверен что дело не в кабеле! Пробовал разные. Не пробовал отключить вай фай перезагрузить и попробовать подлкючиться изеернет

  3. #23

    По умолчанию

    Если windows говорит, что сетевой кабель не подключен, то какая разница какой IP и тем более пинговаться ПЛК точно не будет. И прошивка ПЛК, наверно, не поможет. Нужно раздобыть свитч.

  4. #24

    По умолчанию

    Спасибо ребята отвечаете. Не думаю что перепрошить мозги пкл что то поменяет.

  5. #25

    По умолчанию

    подключитесь про USB, ПЛК-Броузер, PLCInfo

  6. #26

    По умолчанию

    посмотрите сообщение есть тут плкинфо.

  7. #27

    По умолчанию

    Хорошо причем тут свич?

  8. #28

    По умолчанию

    Даже и найду светч на х...й он мне нужен?

  9. #29

    По умолчанию

    Будет понятно кто косячит.
    1. Подключаем ПК к свичу, смотрим. Если на ПК линк поднялся, то 2, иначе виноват кабель или ПК
    2. Подключаем ПЛК к свичу, смотрим. Если индикаторы ethernet загорелись (заморгали), то 3, иначе виноват кабель или ПЛК
    3. Делаем Ping, смотрим. Если ping проходит, по пробуем подключиться из cds, иначе 4
    4. Подключаемся к ПЛК по usb, ПЛК-Броузер, SetIP, SetMask, rebooT, переходишь к 3

    а сейчас не понятно кто косячит, ПК, ПЛК или кабель

  10. #30
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wip85 Посмотреть сообщение
    Даже и найду светч на х...й он мне нужен?
    вот то слово которое Вы скрыли очень подходит к вопросу о перепрошивке контроллера. Проблемы в прошивке плк связаны с верхним уровнем, а Вы пока физического соединения не установили, очем Вам вежливо сообщает винда. Поэтому предложение с промежуточным хабом очень даже дельное. Еще бы не плохо убрать в настройках винды шлюз, которого с таким адресом скорее всего нет, но это второстепенно
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключиться к ПЧ Mitsubishi FR-D700
    от ALFIX в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 10:03
  2. Не могу подключиться к МВ110-8а
    от mdv1511 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 19:43
  3. Не могу подключиться к ИП 320
    от Kamerton в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 16:21
  4. Счетчик СИ-30 как подключиться по Modbus
    от Дмитрий Шпак в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 09:43
  5. как подключиться по Usb?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 17:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •