спокойно ставятся точки через USB подключения и останавливается программа где надо . время цикла установил 10 мс.
проверяйте условия перехода.
28-03-2018 10-50-10.png
спокойно ставятся точки через USB подключения и останавливается программа где надо . время цикла установил 10 мс.
проверяйте условия перехода.
28-03-2018 10-50-10.png
пользовательская программа кодесис - не единственная задача, также имеются обработчики мастеров в конфигурации ПЛК ( которые работают и без запуска программы пользователя) , PPP драйвера, обработчик соединения с кодесис. если всё процессорное время передать в цикл программы кодесис - появятся нестабильности работы интерфейсов в конфигурации ПЛК, если Вы сами не обрабатываете обмен в коде.
да, повторился Ваш случай. на общем листинге не отрабатывает, закинул продувку и промывку в разные действия, вызвал в конце кода программы, установил точку останова в действии - отрабатывает корректно.
отправил Ваш проект в ЛС
О как! Так работает, спасибо.