Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 94

Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)

  1. #71

    По умолчанию

    Добрый день. Спасибо за информацию, попробуем воспроизвести. Хотя при разработке приборы проходили испытания на провалы по напряжению и связь восстанавливалась, видимо слетели настройки в flash.
    Главный инженер проектов ОВЕН

  2. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Добрый день. Спасибо за информацию, попробуем воспроизвести. Хотя при разработке приборы проходили испытания на провалы по напряжению и связь восстанавливалась, видимо слетели настройки в flash.
    Как проверить есть ли настройки в флеш памяти? Либо как их восстановить?

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий_ Посмотреть сообщение
    Как проверить есть ли настройки в флеш памяти? Либо как их восстановить?
    Подключится по USB и проверить совпадают ли токен и настройки порта Ethernet с теми, что вы установили.
    Главный инженер проектов ОВЕН

  4. #74

    По умолчанию

    2018-12-27_13-13-41.png
    добрый день
    первый раз настраиваю пе210
    скажите, из за чего может быть постоянный статус соединение?
    это может быть из за неверных настроек в owencloud?
    Изображения Изображения

  5. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от veedock Посмотреть сообщение
    добрый день
    первый раз настраиваю пе210
    скажите, из за чего может быть постоянный статус соединение?
    это может быть из за неверных настроек в owencloud?
    Добрый день.

    В OwenCloud добавьте хотя бы один прибор, который работает через ПЕ210.
    После этого статус поменяет на "приём" и будут моргать индикаторы RS-485 и Ethernet

    Аннотация 2018-12-27 143028.jpg
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    e-mail: s.lysov@owen.ru

  6. #76
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    56

    По умолчанию Нет соединения

    Добрый день. Повесил ПЕ210 вместо ПМ210.
    пинг шлюза.jpg
    Комп воткнутый в тот же свитч пингуется стабильно.
    пинг компа ИТС.jpg
    Когда шлюз лежал у меня на столе, воткнутый в соседнее гнездо, то пинговался тоже стабильно.
    Ну и вот такая ошибка доступа к облаку.
    ошибка шлюза.jpg
    Назначить наш внутренний dns не получается, т.к. это возможно только через кнопку Назначить IP адреса, а у меня в Конфигураторе ничего не происходит после нажатия на шлюзе сервисной кнопки.
    Нужны поля dns-серверов в настройке по usb.

    И, кстати, что вот это означает: в общую сеть или напрямую к ПК?
    Screenshot_17.jpg
    Пробовал и так, и эдак - а в ответ - пустота.

    Помогите, пожалуйста, разобраться откуда "ноги растут" у этих проблем связи.
    Шлюз уже прошивал.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 12.02.2019 в 09:04.

  7. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Ну и вот такая ошибка доступа к облаку.
    ошибка шлюза.jpg
    Ошибка означает, что в локальной сети нет доступа к DNS-серверу.
    В ПЕ210 вшит DNS от Гугл: 8.8.8.8
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    e-mail: s.lysov@owen.ru

  8. #78
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Ошибка означает, что в локальной сети нет доступа к DNS-серверу.
    В ПЕ210 вшит DNS от Гугл: 8.8.8.8
    Попробовал этот dns на компе - тоже не пущает в инет.
    А по другим вопросам можно получить коментарии?

  9. #79

    По умолчанию

    здравствуйте
    Новичок . Пытаюсь подключить температурный контроллер дельта через ПЕ210 . ТРМ Овен 200 подключал через стандартные настройки . Delta DT306 подключить не получается , выходит ошибка 255 . Настройки соединения 8N1 19200 RTU регистр в дельте 4096 (1000Н) . Через 485 порт ПК и программу данные с дельты считываю 2019-02-13_10-51-51.png

  10. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Попробовал этот dns на компе - тоже не пущает в инет.
    Значит, сисадмины заблокировали доступ. Попросите настроить доступ для отдельного устройства.

    Про потерю 65% запросов ping однозначный ответ не дам. Я наблюдал подобное лишь один раз - когда шлюз проходил климатические испытания и при -50*С терял посылки.

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    И, кстати, что вот это означает: в общую сеть или напрямую к ПК?
    Screenshot_17.jpg
    Можно в общей сети. Шлюз в этот момент отправляет широковещательный запрос. Если конфигуратор его не видит, значит заброс был заблокирован. Тут могу порекомендовать вам снифферить сеть, если это не запрещено внутренними регламентами компании.
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    e-mail: s.lysov@owen.ru

Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 322
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 19:50
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Средства отображения (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •