  1. #51

    По умолчанию

    Здравствуйте, вопрос чайника, если к примеру ПЛК к примеру опрашивает ТРМ202 как мастер сети, как в RS 485 подключить ПЕ210? два мастера не может же быть?

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, вопрос чайника, если к примеру ПЛК к примеру опрашивает ТРМ202 как мастер сети, как в RS 485 подключить ПЕ210? два мастера не может же быть?
    Добрый день.
    Да, вы правы, два мастера в сети быть не может.
    Самый простой способ - обновить прошивку и таргет файл на ПЛК. Затем подключить ПЛК к облаку напрямую к OwenCloud по Ethernet.
    В этом случае ПЕ210 не понадобится. Способ работает только с ПЛК ОВЕН.

    Вот инструкция: https://www.owen.ru/uploads/125/plk1xx_k_owencloud.pdf

  3. #53

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите инструкция подключения СПК107 (2014г выпуска, непользованный)) через ПЕ210 существует, такого формата как выложили про ПЛК. Насколько я понимаю у меня 2 входа RS 485 один из которых нужно настроить как мастер сети для опроса модулей вход выхода, а на втором мастер сети будет ПЕ210

  4. #54

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите возможные причины следующего бага:
    Из OwenCloud через шлюз ПЕ210 идет опрос двух ТРМ202. При этом опрос периодически прекращается (в среднем на минут 10), а затем самостоятельно возобновляется. При этом на ПЕ210 во время отсутствия опроса горит только "сеть". Если передернуть сетевой разъем, опрос сразу возобновляется.
    P.S. протокол связи - ОВЕН, скорость - 9600, период опроса 15 сек., период отсутствия данных - 30 сек.
    Последний раз редактировалось maxim_13; 16.10.2018 в 08:56.

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxim_13 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите возможные причины следующего бага:
    Из OwenCloud через шлюз ПЕ210 идет опрос двух ТРМ202. При этом опрос периодически прекращается (в среднем на минут 10), а затем самостоятельно возобновляется. При этом на ПЕ210 во время отсутствия опроса горит только "сеть". Если передернуть сетевой разъем, опрос сразу возобновляется.
    P.S. протокол связи - ОВЕН, скорость - 9600, период опроса 15 сек., период отсутствия данных - 30 сек.
    Добрый день.
    Решение бага сильно зависит прибор из какой партии у вас на руках. Прохожее поведение видел на двух приборах из тестовой партии.
    Если прибор действительно из тестовой партии, то обновите ПО шлюза до актуальной версии: https://www.owen.ru/documentation/799

    Сможете написать первые 9 цифр от серийного номера?

  6. #56

    По умолчанию

    Первые цифры шлюза ПЕ210: 703391809....

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxim_13 Посмотреть сообщение
    Первые цифры шлюза ПЕ210: 703391809....
    Спасибо. На вашем объекте возможно на пару часов прервать передачу данных в облако?

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Спасибо. На вашем объекте возможно на пару часов прервать передачу данных в облако?
    Можно, только нужно согласовать время и день.

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxim_13 Посмотреть сообщение
    Можно, только нужно согласовать время и день.
    Я могу посмотреть данные от ПЕ210 в любой день, до 22:00 по Москве.
    Когда будете готовы, пожалуйста, сделайте
    • снимите питание на ПЕ210
    • откройте крышку корпусе
    • замкните перемычкой контакты DP2. Подойдёт джампер от любого компьютера
    • Закройте крышку корпуса
    • Подайте питание

    Прибор перейдёт в тестовый режим и будет передавать посылки на тестовый сервер.
    По количеству успешных посылок и поведению прибора смогу посмотреть как себя ведёт порт Ethernet.

  10. #60

    По умолчанию

    Завтра после 12:00 переведу ПЕ210 в тестовый режим и сообщу.

Страница 6 из 28 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •