Страница 7 из 28 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 272

Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Я могу посмотреть данные от ПЕ210 в любой день, до 22:00 по Москве.
    Когда будете готовы, пожалуйста, сделайте
    • снимите питание на ПЕ210
    • откройте крышку корпусе
    • замкните перемычкой контакты DP2. Подойдёт джампер от любого компьютера
    • Закройте крышку корпуса
    • Подайте питание

    Прибор перейдёт в тестовый режим и будет передавать посылки на тестовый сервер.
    По количеству успешных посылок и поведению прибора смогу посмотреть как себя ведёт порт Ethernet.
    ПЕ210 переведен в тестовый режим.
    P.S. За выходные было только 3 провала связи.

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxim_13 Посмотреть сообщение
    ПЕ210 переведен в тестовый режим.
    P.S. За выходные было только 3 провала связи.
    Шлюз вижу, спасибо. Последние три цифры серийного номера - 143.
    Сейчас на 10 тысяч посылок - десять тысяч корректных ответов.
    Подожду до 100 тысяч посылок - это для меня критерий нормальной работы.

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxim_13 Посмотреть сообщение
    ПЕ210 переведен в тестовый режим.
    P.S. За выходные было только 3 провала связи.
    Вот промежуточные результаты.
    На 62 тысячи посылок/запросов ошибок нет.
    Устройства с неисправным Ethernet отваливаются после 1200 - 1500 посылок. Изредка после 10 тысяч.
    На пункт ошибки по порту RS не обращайте внимание. В этом режиме шлюз посылает запросы по протоколу ОВЕН на устройства с адресом 1 и скоростью 115200.

    PE210_test.png
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 22.10.2018 в 14:22.

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Вот промежуточные результаты.
    На 62 тысячи посылок/запросов ошибок нет.
    Устройства с неисправным Ethernet отваливаются после 1200 - 1500 посылок. Изредка после 10 тысяч.
    На пункт ошибки по порту RS не обращайте внимание. В этом режиме шлюз посылает запросы по протоколу ОВЕН на устройства с адресом 1 и скоростью 115200.

    PE210_test.png
    Спасибо. Будем наблюдать в работе. Тем более что за последнее время было все совсем неплохо.

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxim_13 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Будем наблюдать в работе. Тем более что за последнее время было все совсем неплохо.
    Пока что не за что.
    Вот актуальные данные.
    2018-10-22_17-11-35.png

    Сможете в разделе "пользователи" добавить новый аккаунт и отправить мне логин+пароль?
    Я подключусь и посмотрю настройки устройств.
    После проверки аккаунт можно удалить.

  6. #66

    По умолчанию

    Поделюсь наблюдением. Есть ПЕ210 и есть контроллер, запитаный от отдельного БП на =24В, БП и ПЕ210 запитаны с одного автомата. Так вот, проверял срабатывание УЗО в шкафу - выключил и быстро включил сеть, контроллер даже не успел отключится, а вот ПЕ210 похоже поплохело. Индикатор сеть горит, опрос прекратился. Устройство из облака перестало быть видимым. Помог сброс в заводские настройки и обновление конфигурации. Если про это писали, то пусть Модератор потрет сообщение.

  7. #67

    По умолчанию

    Добрый день. Спасибо за информацию, попробуем воспроизвести. Хотя при разработке приборы проходили испытания на провалы по напряжению и связь восстанавливалась, видимо слетели настройки в flash.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Добрый день. Спасибо за информацию, попробуем воспроизвести. Хотя при разработке приборы проходили испытания на провалы по напряжению и связь восстанавливалась, видимо слетели настройки в flash.
    Как проверить есть ли настройки в флеш памяти? Либо как их восстановить?

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий_ Посмотреть сообщение
    Как проверить есть ли настройки в флеш памяти? Либо как их восстановить?
    Подключится по USB и проверить совпадают ли токен и настройки порта Ethernet с теми, что вы установили.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  10. #70

    По умолчанию

    2018-12-27_13-13-41.png
    добрый день
    первый раз настраиваю пе210
    скажите, из за чего может быть постоянный статус соединение?
    это может быть из за неверных настроек в owencloud?
    Изображения Изображения

Страница 7 из 28 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •