То есть я правильно понимаю светодиод должен 2-ды моргать при отправке и принятии данных?
То есть я правильно понимаю светодиод должен 2-ды моргать при отправке и принятии данных?
Добрый день! Вопрос со шлюзом и ИВК-102 так и не решился! Поставил программу PeakHMI Modbus rtu serial slave, все настроил! Получил такой результат:
1. Slave ( id = 9) настроенный на пк, отображается корректно, запросы идут и ответ ПЕ210 получает, в облаке все отображается.
Test.png
2. Шлюз тоже все корректно отпраляет на ИВК (id = 9):
HMI.png
Сравнение с Owen OPC server
2020-06-30_11-03-21.png
3. ИВК показывает что ответ отправляет на шлюз, но шлюз ответ не получает и выдает ошибку 255 в облаке.
2020-06-30_11-07-11.png
4. Таймауты выставлял везде одинаковые для id9 и id8 и OPC serverа.
Прошу оказать помощь в решении данного вопроса.
Последний раз редактировалось bug32; 30.06.2020 в 11:19.
Нет отдельно! Или включаю OPC server(и выключаю из сети шлюз) или включаю шлюз и запускаю пк в режиме slave для мониторинга.
OPC останавливаю, чтобы включить HMI, иначе конфликт мастер - слейв. Первый и второй запрос к 8 , а 3 и 4 к девятому(соответственно с ответом для 1-ого устройства).
На ИВК есть экран диагностики сети RS485
IMG_20200630_130636.jpg
У прибора максимальная скорость 4800. Если ставлю 2400 или 1200 шлюз посылает тоже объем только 3-4 пакетами, но так видит все как один запрос.
Последний раз редактировалось bug32; 30.06.2020 в 18:19.
Добрый день!
Да все таймауты опроса в облаке одинаковые ( таймаут между символами 20 мс и таймаут пакета 1000 мс ), но в эмуляторе нет таймаута между символами и все работает(таймаут пакета 1000 мс и задержка ответа 50 мс). В приборе есть таймаут между символами (интервал 20мс) и задержка ответа 50мс.
На экране диагностики видно, что прибор принимает и отправляет пакет, но шлюз ответ не принимает.
Попробуйте увеличить до 200/2000. Что то нездоровое тут.... по работе с эмулятором всё ок на 4800, а с вашим девайсом что то не взлетел....
Проверил на столе с МВ110 на скорости 4800 - всё работает
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210