    настройки по мануалу 2019-02-15_10-04-16.jpg
    с такими настройками то показывает то огромная цифра 2019-02-15_15-43-04.jpg
    1000 регистр правильный . как данные из него извлечь ?

  2. #82
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,247

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от noi Посмотреть сообщение
    настройки по мануалу 2019-02-15_10-04-16.jpg
    с такими настройками то показывает то огромная цифра 2019-02-15_15-43-04.jpg
    1000 регистр правильный . как данные из него извлечь ?
    Он у тебя по адресу 1000Н беззнаковый попробуй с галочкой и без неё Попробуй.png
    Младшим байтом вперед
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.02.2019 в 19:31.

  3. #83
    Пользователь
    Регистрация
    28.05.2013
    Адрес
    Н.Новгород
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Ничего не помогало . Пробовал галки ставить менять параметры . Как только убрал лишние строчки считывающие данные с разными настройками с одного регистра все пришло в норму . Они и давали ошибку . все считывается и записывается . Единственное с чем не разобрался как запятую вернуть . На приборе есть . в клауде нет .

  4. #84
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,247

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от noi Посмотреть сообщение
    Ничего не помогало . Пробовал галки ставить менять параметры . Как только убрал лишние строчки считывающие данные с разными настройками с одного регистра все пришло в норму . Они и давали ошибку . все считывается и записывается . Единственное с чем не разобрался как запятую вернуть . На приборе есть . в клауде нет .
    Запятая только в переменных Float и минус (плюс)
    В переменных INT минус (плюс) . В переменных UINT только число .
    Это формат в котором хранится значение .
    У тебя UINT и указано что значение 1 - единица равна 0.1 град.
    Умножай на коэффициент 0.1 и получай в градусах .
    Или имей введу что у тебя в десять раз больше .

    У тебя такой формат в котором передается температура.

    Выведи два параметра один с коэффициентом 0.1 другой с 1
    И напиши один в градусах , а другой умноженный на 10 .
    И все будет понятно . Другого не дано в OWEN CLOUD.

    А строчки ЭТО что ??
    Формат модбас RTU тоже разрешен в твоем описании .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 17.02.2019 в 12:55.

  5. #85
    Пользователь
    Регистрация
    28.05.2013
    Адрес
    Н.Новгород
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Я пробовал считывать с одного регистра переменными разного формата что бы с сохранением не возиться . Одна строчка unit другая int третья float и еще столько же с галочками и без галочек . Часть ошибку №2 выдавала , часть показывала что то .
    Множитель ставить пробовал , но , пока шла ошибка , считывание шло не корректно . Добавлялись запятая и ноль в конце цифры . Сейчас все в порядке .
    Вложение 41280Вложение 41281
    Последний раз редактировалось noi; 18.02.2019 в 15:28.

  6. #86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий_ Посмотреть сообщение
    Поделюсь наблюдением. Есть ПЕ210 и есть контроллер, запитаный от отдельного БП на =24В, БП и ПЕ210 запитаны с одного автомата. Так вот, проверял срабатывание УЗО в шкафу - выключил и быстро включил сеть, контроллер даже не успел отключится, а вот ПЕ210 похоже поплохело. Индикатор сеть горит, опрос прекратился. Устройство из облака перестало быть видимым. Помог сброс в заводские настройки и обновление конфигурации. Если про это писали, то пусть Модератор потрет сообщение.
    Словил что-то похожее.
    После кратковременного обесточивания ПЕ210 связь пропала. Один из индикаторов Ethernet горит постоянно даже при отключенном сетевом кабеле. Соединение с ethernet не устанавливается, устройство пропало из облака.

  7. #87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Словил что-то похожее.
    После кратковременного обесточивания ПЕ210 связь пропала. Один из индикаторов Ethernet горит постоянно даже при отключенном сетевом кабеле. Соединение с ethernet не устанавливается, устройство пропало из облака.
    Под сообщением, которое вы цитируете, есть рекомендации от e.filatov. Вы проверили, настройки на flash слетели?

  8. #88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Под сообщением, которое вы цитируете, есть рекомендации от e.filatov. Вы проверили, настройки на flash слетели?
    Настройки не слетели. Перепрошил прибор, индикатор ethernet (тот что у порта) всё ещё горит постоянно. Сегодня буду смотреть, рабочий ли.
    Последний раз редактировалось to0freak; 19.02.2019 в 11:29.

  9. #89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Перепрошил прибор, индикатор ethernet (тот что у порта) всё ещё горит постоянно. Сегодня буду смотреть, рабочий ли.
    Если порт Ethernet не повреждён и отсоединён кабель, то гореть должен оранжевый индикатор. После подсоединения кабеля должен загореться зелёный индикатор.

  10. #90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Если порт Ethernet не повреждён и отсоединён кабель, то гореть должен оранжевый индикатор. После подсоединения кабеля должен загореться зелёный индикатор.
    Установил прибор на место, всё заработало. Видимо, помогла перепрошивка.

Страница 9 из 28 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44