Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, почему может не запускаться таймер (пробовал TP и TON). Принтскрин прилагаю, меняю входящую переменную на true, но таймер стоит.
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, почему может не запускаться таймер (пробовал TP и TON). Принтскрин прилагаю, меняю входящую переменную на true, но таймер стоит.
Добрый день.
На вашем скриншоте переменной не присвоено TRUE, значение только "подготовлено".
Сделайте Отладка - Записать значения (или нажмите Ctrl+F7).
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, заработала