Тема: ТРМ500 (управление трёхфазным ТТР)

  1. #1

    По умолчанию ТРМ500 (управление трёхфазным ТТР)

    Добрый день. Нужно управлять трёхфазным ТТР (HDH-6044.ZD3) при помощи ШИМ и ПИД регулирования. После автонастройки ПИД коэффициентов заметили, что даже когда ТЭНам нужно работать на 100% (температура намного ниже уставки и продолжает падать), ТТР замкнуто только 70% времени (например ставлю период ШИМ-а 10 сек, из них только 7 сек ТРМ замкнуто). Это некорректно прошла автонастройка или проблема может быть в другом?

    (Пробовал двухпозиционное регулирование, оно делает так, что ТЭНы работают на 100%. Но для него у нас слишком инерционная установка, нужно именно ПИД регулирование)
    Последний раз редактировалось RollForRepair; 02.04.2018 в 08:55.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Очень редко автонастройка даёт нужные коэффициента, нужно подбирать. Особенно это касается как у Вас сильно инерционных процессов.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Я так понимаю, что неважно какая у меня система, если я поставлю коэффициент П равный 100, а остальные по нулям, то ТЭН-ы заработают на 100%?

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Нет. Совсем не так.
    Вам нужно почитать что такое ПИД регулятор и что означает каждый коэффициент. В инете довольно много статеек по настройке коэффициентов.
    http://microtechnics.ru/pid-regulyator-princip-raboty/
    Ну и аналогично, это одна из первых попавшихся статеек.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    После третьей автонастройки коэффициентов ПИД регулятор заработал.

    Но меня смутил тот факт, что когда текущая температура была сильно ниже уставки, а коэффициент P стоял 100 при остальных нулевых, сигнал на ТЭН-ы практически не подавался и я до уставки вообще не дошёл. Ведь так не должно быть - разница уставки и температуры умножается на коэффициент и подаётся как управление, то есть у нас при таком высоком коэффициенте наоборот должно было быть перерегулирование. (после автонастройки P = 3.8 I = 196 D =19,7)

Похожие темы

  1. ТРМ500-Щ2.30А, ДТПК064-00.60/1
    от KazArms в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 15:39
  2. Вопрос по ТРМ500
    от Иванов Виталий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 17:03
  3. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  4. ТРМ500 и ДТС 105-50
    от s-ing в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:34
  5. трм500 настройка
    от alexbak2020 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 10:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •