Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ТРМ500 (управление трёхфазным ТТР)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ТРМ500 (управление трёхфазным ТТР)

    Добрый день. Нужно управлять трёхфазным ТТР (HDH-6044.ZD3) при помощи ШИМ и ПИД регулирования. После автонастройки ПИД коэффициентов заметили, что даже когда ТЭНам нужно работать на 100% (температура намного ниже уставки и продолжает падать), ТТР замкнуто только 70% времени (например ставлю период ШИМ-а 10 сек, из них только 7 сек ТРМ замкнуто). Это некорректно прошла автонастройка или проблема может быть в другом?

    (Пробовал двухпозиционное регулирование, оно делает так, что ТЭНы работают на 100%. Но для него у нас слишком инерционная установка, нужно именно ПИД регулирование)
    Последний раз редактировалось RollForRepair; 02.04.2018 в 08:55.