Доброго времени суток!

Имеется МВ110-224.8А. К первому каналу подключена термопара дТПL-014.00.20/5к, остальные входы закорочены.
При включении питания все каналы показывают примерно одинаковое значение температуры окружающего воздуха - 16-17 градусов (хотя в цехе 13 градусов).
Через минут 20-30 показания поднимаются до 20-21 градусов, хотя в цехе ничего не изменилось.
Это нормальное явление или что-то с модулем?
Планируется измерять температуру 200-250 градусов, будет ли увеличиваться эта погрешность?
И при нагреве датчика на первом канале рукой, температура поднимается до 37 градусов...

Спасибо.