    По умолчанию МВ110-8А + термопара

    Доброго времени суток!

    Имеется МВ110-224.8А. К первому каналу подключена термопара дТПL-014.00.20/5к, остальные входы закорочены.
    При включении питания все каналы показывают примерно одинаковое значение температуры окружающего воздуха - 16-17 градусов (хотя в цехе 13 градусов).
    Через минут 20-30 показания поднимаются до 20-21 градусов, хотя в цехе ничего не изменилось.
    Это нормальное явление или что-то с модулем?
    Планируется измерять температуру 200-250 градусов, будет ли увеличиваться эта погрешность?
    И при нагреве датчика на первом канале рукой, температура поднимается до 37 градусов...

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!

    Имеется МВ110-224.8А. К первому каналу подключена термопара дТПL-014.00.20/5к, остальные входы закорочены.
    При включении питания все каналы показывают примерно одинаковое значение температуры окружающего воздуха - 16-17 градусов (хотя в цехе 13 градусов).
    Через минут 20-30 показания поднимаются до 20-21 градусов, хотя в цехе ничего не изменилось.
    Это нормальное явление или что-то с модулем?
    Планируется измерять температуру 200-250 градусов, будет ли увеличиваться эта погрешность?
    И при нагреве датчика на первом канале рукой, температура поднимается до 37 градусов...

    Спасибо.
    Здравствуйте!

    Подождите, датчик, насколько я понял, подключили Вы к первому каналу, по нему температура верно отображается?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Это нормальное состояние для закороченных входов. Температура внутри корпуса увеличивается при работе. Обычно она где-то на 5-8 градусов выше температуры окружающей среды. Во всяком случае такое наблюдал на десятке приборов 8А.
    И, кстати, это справедливо не только для Овенов, но и для других брендов.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Подождите, датчик, насколько я понял, подключили Вы к первому каналу, по нему температура верно отображается?
    Нет, показания датчика на первом канале тоже постепенно повышаются.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Это нормальное состояние для закороченных входов. Температура внутри корпуса увеличивается при работе. Обычно она где-то на 5-8 градусов выше температуры окружающей среды. Во всяком случае такое наблюдал на десятке приборов 8А.
    И, кстати, это справедливо не только для Овенов, но и для других брендов.
    Т.е. можно не обращать внимания, а на 200-250 градусах +-5 градусов незаметно будет?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Нет, показания датчика на первом канале тоже постепенно повышаются.
    В конфигураторе какой тип датчика указали?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Т.е. можно не обращать внимания, а на 200-250 градусах +-5 градусов незаметно будет?
    Зависит от конкретной задачи. В моем случае гораздо важнее стабильность, нежели абсолютная точность. Если Вам важнее последнее, то вероятно придется калибровать прибор, т.к. наблюдается некий разброс показаний между каналами. Я свои не калибровал.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    В конфигураторе какой тип датчика указали?
    тип всех датчиков как у первого - дТПL.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Зависит от конкретной задачи. В моем случае гораздо важнее стабильность, нежели абсолютная точность. Если Вам важнее последнее, то вероятно придется калибровать прибор, т.к. наблюдается некий разброс показаний между каналами. Я свои не калибровал.
    Понял, спасибо за комментарий!

Похожие темы

  1. ТРМ и термопара
    от Kandiranda в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 18:36
  2. термопара
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 16:40
  3. Термопара =ТРМ
    от argonavt в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 15:04
  4. Термопара+ТРМ
    от argonavt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 14:32
  5. ТРМ 202 и термопара
    от mev163 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 20:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •