Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
Добрый день форумчане! начал разбираться с этой панелькой, но ничего не работает. пытаюсь передавать по modbus ASCII на контроллер Delta. создал 2 сетевых переменных INT и две локальных INT
в связях просто два пункта локальная - сетевая. больше ничего.
в итоге только первый регистр нормально записывается, а второй нет. убираю одну связь. начинает второй записываться. а что делать с большим количеством?
прикладываю программу написанную в 1.12
Еще хочу отметить, несмотря на то, что стоит "галка" записывать по изменению, но на порту идет непрерывный обмен. (смотрю через терминал, подцепленный в параллель интерфейсу
https://yadi.sk/d/I8BgGA2EqpkcAQ

Потом я пробовал подцепить сразу сетевую переменную к элементу экрана. Песня ровно та же. Пишется только первая переменная.
Потому же начал всякие извращения с отдельными триггерами записи для каждой переменной. Но это чёртов ананизм! Почему эта панель просто не может работать, как все другие, по человечески и без танцов с бубном часами на пролет над 2 переменными? Или она вообще нормально в режиме мастера работать не умеет?
А ASCII это принципиальный вопрос, RTU не поддерживает?, попробуйте писать 0x10 командой, у вас регистры имею смежные адреса, на счет записи по изменению нужно смотреть.