Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: СП310 Мастер +ПЛК160 Слейв по Модбас ТСР

  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Global Посмотреть сообщение
    проверил проект в "новом" конфигураторе
    ничего не изменилось

    ИД 60013 60014 вызывают цифровой ввод, сообщение Communicating висит как и в старой версии
    чота я в недоумении
    Ничего и не изменится. Ведь проект создавался в старой версии конфигуратора. По этому хоть сто раз открывайте его в новом - ничего не изменится.

    Сделайте так
    1. Откройте проект в новом конфигураторе.
    2. В настройках проекта измените тип панели, например была СП310 - выбирите СП307 (или наоборот). Нажимте ОК
    3. Верните старый тип панели.

    Теперь проект будет перестроен с использованием шаблона от нового конфигуратора.
    Последний раз редактировалось petera; 09.04.2018 в 10:04.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Ничего и не изменится. Ведь проект создавался в старой версии конфигуратора. По этому хоть сто раз открывайте его в новом - ничего не изменится.
    .............
    Теперь проект будет перестроен с использованием шаблона от нового конфигуратора.
    когда открывал проект в новом конфигураторе - он написал что сделает конвертацию и сделает резервную копию.
    Этого видимо недостаточно.

    теперь ИД 13/14 работает ,спасибо
    TCP Slave 1 горит красным - это он не видит Слейва или он не видит данные?
    Download и PLC горят зелёным (остальные ТСР Слейв которых нет, впрочем тоже зелёные)

  3. #13
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    это он не видит Слейва или он не видит данные?
    Это означает, что в ответ на запрос мастера либо не пришло ответа, либо пришел ответ с ошибкой.
    Зеленым горят интерфейсы/TCP слэйвы, с которыми ошибок нет, а также те, которые не используются в проекте.

  4. #14

    По умолчанию

    а можно окна проверки связи как-то "зафиксировать", чтобы они были постоянно? для обслуживающего персонала

  5. #15
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Global Посмотреть сообщение
    а можно окна проверки связи как-то "зафиксировать", чтобы они были постоянно? для обслуживающего персонала
    Можно просто создать на экране лампы и привязать к ним нужные системные биты (они приведены в руководстве пользователя).

  6. #16

    По умолчанию

    Подскажите как сохранить данные ввода на панели СП 310 после отключения электроэнергии.

  7. #17
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sky2409 Посмотреть сообщение
    Подскажите как сохранить данные ввода на панели СП 310 после отключения электроэнергии.
    Для этого следует в элементах ввода выбрать регистры PFW - они энергонезависимые.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  2. ПЛК-63 как модбас-слейв
    от gonzales в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 17:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 13:59
  4. плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    от валерий72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 10:42
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 09:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •