Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Вопрос с подбором ПДУ-И

  1. #1

    По умолчанию Вопрос с подбором ПДУ-И

    Здравствуйте!

    Хотим обеспечить средством измерения уровня чашу вентиляторной градирни.
    Подскажите пожалуйста какой подобрать датчик для данного измерения? Не смог нигде найти как настраивается датчик, или он не настраивается? Например, я заказываю датчик ПДУ-И.1000, могу-ли я настроить верхний, нижний предел измерения по своему усмотрению (в данном случае 400 мм.) 4-20мА.
    На схеме указал демпферную трубу (в месте измерения большая скорость потока и волнения), так можно делать? Труба должна быть не магнитная?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Уровень в градирне.jpg 
Просмотров:	135 
Размер:	98.2 Кб 
ID:	36522

    Дополнительные данные:
    Давление: атмосферное
    Т измеряемой среды: +30…+50 С круглогодично
    Место установки: на открытом воздухе с защитой от атмосферных осадков Т от -20…+50 С.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Сам датчик настройке не подлежит. Только согласно Вашему заказу определяется длина.
    Материал трубы без разницы. Расстояние сработки датчиков внутри штока небольшое, в любом случае не больше диаметра поплавка.
    Условия эксплуатации смотрите здесь http://www.owen.ru/uploads/re_pdu-i__2589.pdf стр.2
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Как сделать заказ для датчика ПДУ-И со своими размерами. Cогласно чертежа длинна датчика равна L+175. Мне нужно L+600, где L=400.
    ult Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПДУ-И.jpg 
Просмотров:	146 
Размер:	66.3 Кб 
ID:	36524

  4. #4
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Ставьте метровый, рабочий уровень у вас будет +200 мм, приборами можно подогнать и под ноль, если не удобно. Конструктивно там скорее всего используются герконы каждые 5-10 мм.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    А чего именно этот захотелось? Если под атмосферным давлением, если это возможно, я бы лучше датчик избыточного давления поставил, раньше у овена были на низкие диапазоны, в тарелке можно было уровень мерить, боюсь и сейчас найти подобные не проблема!
    Можно в вашу чашу бобышку вварить на нижнем измеряемом уровне или ниже???
    Примерно так:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	чаша — копия.png 
Просмотров:	135 
Размер:	178.2 Кб 
ID:	36528
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.04.2018 в 22:40.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А чего именно этот захотелось? Если под атмосферным давлением, если это возможно, я бы лучше датчик избыточного давления поставил, раньше у овена были на низкие диапазоны, в тарелке можно было уровень мерить, боюсь и сейчас найти подобные не проблема!
    Можно в вашу чашу бобышку вварить на нижнем измеряемом уровне или ниже???
    Примерно так:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	чаша — копия.png 
Просмотров:	135 
Размер:	178.2 Кб 
ID:	36528
    Проблема в том что это не чаша на поверхности, это бетонная емкость вылитая ниже уровня поверхности объемом 1-2 тыс.м3. Можно конечно гидростатический датчик опустить, но чистота воды оставляет желать лучшего (флора и фауна развивается хорошо) хотя добавляются реагенты. Думал поставить что-то простое.
    Вот под этой конструкцией находится емкость, по диаметру больше чем сама градирня.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC_1552.JPG 
Просмотров:	142 
Размер:	988.2 Кб 
ID:	36532

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Ставьте метровый, рабочий уровень у вас будет +200 мм, приборами можно подогнать и под ноль, если не удобно. Конструктивно там скорее всего используются герконы каждые 5-10 мм.
    Как такие настройки пройдут метрологическую приемку

  8. #8
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tria Посмотреть сообщение
    Как такие настройки пройдут метрологическую приемку
    Вам не кажется, что это полный бред, если у вас есть служба метрологии то они должны заниматься проверкой всякого рода датчиков и их периодической поверкой. Если вы измеряете допустим расход пара или воды с помощью расходомерной шайбы вы на показывающих приборах что смотрите? кПа-перепад или реальный расход в физических еденицах. Для этого и существуют приборы универсальные типа ТРМ, что бы можно было смотреть реальный параметр в мм, см, кгс/см и т.д.
    В вашем случае ставьте метровый датчик с сигналом 4-20 подлкючайте его к ТРМ (или другому показывающему прибору) устанавливайте нижний параметр -200 =4мА и верхний 800 =20мА требуемое измерение будет примерно "0" (ноль) поднимется вода выше показания пойдут в сторону увеличения +, понизится уровень показания пойдут в минус "-".
    А про метрологическую приемку первый раз слышу, извините если что не так, обидеть не хотел.

  9. #9

    По умолчанию

    По проекту стоит бумажный регистратор КСУ с шкалой -300...+100, первичный преобразователь используется датчик Сапфир который меряет уровень посредством измерения давления на всасе циркуляционных насосов. Метод измерения мягко говоря не очень. Разница с реальным уровнем в градирне разница из-за количества работающих насосов. По этой причине ищем новый метод измерения. Прибор и его шкалу менять не хотелось. Вот и ищу подходящие варианты.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Про это вы написали поздновато конечно. Опятьже можнопредложить ТРМку с аналоговым выходом и масштабировать на ней выход чтобы подошел под ваш КСУ.

Похожие темы

  1. Помогите с подбором терморегулятора
    от secur в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 00:43
  2. Помогите с подбором термопары
    от Андрей348 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 20:26
  3. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 11:35
  4. помогите с подбором
    от fatman в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 18:23
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 08:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •