Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Прошивка ТРМ 148 до поддержки Modbus

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.04.2018
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    7

    По умолчанию Прошивка ТРМ 148 до поддержки Modbus

    Приветствую.
    Надо прошить ТРМ 148 до поддержки Modbus, чтобы поключить к OwenCloud.
    ТРМ в работе (управляет котлом).
    Необходимо чтобы все настройки сохранились.
    Возможно ли сохранить настройки конфигуратором, прошить, и залить обратно старые настройки.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dim43 Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Надо прошить ТРМ 148 до поддержки Modbus, чтобы поключить к OwenCloud.
    ТРМ в работе (управляет котлом).
    Необходимо чтобы все настройки сохранились.
    Возможно ли сохранить настройки конфигуратором, прошить, и залить обратно старые настройки.
    Здравствуйте!

    Для более быстрой реакции на вопрос, рекомендую писать на support@owen.ru.

    Что касается настроек, то описанная вами схема (сохранить настройки конфигуратором, прошить, и залить обратно старые настройки) вполне рабочий вариант.
    Для перепрошивки устройства воспользуйтесь утилитой смены ПО ТРМ148 http://www.owen.ru/uploads/trm148_v5_08.7z В том же архиве вы найдете таблице регистров параметров доступных по modbus.

    С ув. продукт-менеджер АН КИП
    Гарист Марк.
    m.garist@owen.ru
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 08.06.2020 в 10:09.

  3. #3

    По умолчанию

    Требуется работать с ТРМ148 по Modbus.
    Изучил КИ_Список параметров ТРМ148 доступных по протоколу Modbus_086.pdf.
    Не нашел следующие параметры:
    1. Текущие температуры.
    2. Текущее состояние выходов.
    3. Текущее время в режиме RUN, хорошо бы его менять.
    4. Не читаются и не пишутся гистерезисы.
    5. После пропадания питания и восстановления не происходит возврат в тот же режим,
    Возврат в RUN происходит, но RUN начинается с начала графика.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Навигаторов Посмотреть сообщение
    Требуется работать с ТРМ148 по Modbus.
    Изучил КИ_Список параметров ТРМ148 доступных по протоколу Modbus_086.pdf.
    Не нашел следующие параметры:
    1. Текущие температуры.
    2. Текущее состояние выходов.
    3. Текущее время в режиме RUN, хорошо бы его менять.
    4. Не читаются и не пишутся гистерезисы.
    5. После пропадания питания и восстановления не происходит возврат в тот же режим,
    Возврат в RUN происходит, но RUN начинается с начала графика.
    Странно, Марк дает ссылку на архив, в которой инструкция КИ_Список параметров ТРМ148 доступных по протоколу Modbus_088.pdf, а Вы даже после его поста держите перед собой _086. Может Вас путает слово измеритель, так это и есть текущая температура
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, где эта ссылка.

  6. #6

    По умолчанию

    Все нашлось на сайте, спасибо.

Похожие темы

  1. Прошивка ПЛК
    от pavelmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:30
  2. старый ТРМ138 + новая прошивка = Modbus?
    от Fallensky в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:04
  3. Прошивка ПЛК
    от SergeyH в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 16:52
  4. Разработка своего софта для поддержки OWEN ТРМ101, 201
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 20:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •