мне непонятна структура сети и системы.
если есть Мастер, с 485, и он изначально был настроен на один шкаф
автор пишет
есть Мастер и уже есть Слейв №1 с адресом 1(скорее всего, если это идентичные шкафы ШУНесть шкаф(мастер) он общается с другим шкафом(слейв) по 485 modbus rtu.
привозят второй шкаф и хотят повесить его к мастеру.
Но я читаю в доках на ШУН, который был в проекте, что у него забит на заводе адрес 1.
вот мне и непонятно - а Мастер то сконфигурирован на 2 шкафа? и если сконфигурирован, то на разные адреса. (что кстати означает, что либо при заказе надо указывать сколько систем будет в работе, либо настройка системы в случае масштабирования предполагает участие наладчика с завода и просто так в лоб повесить второй шкаф к мастеру не получится, так как надо Слейву ставить адрес, забитый в Мастере изначально)
теоретически если Мастер имеет 2 разных порта повесить 2 слева с 1 адресом. Но врядли здесь этот случай, чтобы масштабирование системы заранее разнесли по разным портам РС485/232.
а панель занимает 1 порт, скорее всего Ethernet.
п.с. чисто подводя итог
в абстрактном случае можно было бы решить этот вопрос как используя ПЛК, если позволяет "глубина конфигурирования" в имеющемся софте, либо специализированным изделием. заточенным на такую конвертацию, но надо проверять возможности настроек изделия, так как простой смены адреса и протокола здесь недостаточно.
а в конкретном случай, имея систему автоматического пожаротушения. и учитывая последние трагические события, лучше убрать свою задницу подальше и предоставить всё делать специально обученным людям