    Здравствуйте дорогие форумчата.
    решил создать тему уже просто от без исходности и отсутствия какой либо информации в интернете, помогите, выручайте!

    есть шкаф(мастер) он общается с другим шкафом(слейв) по 485 modbus rtu.
    НО!
    второго шкафа у нас нет! есть, но другой и там другие адреса и регистры.
    он общается по tsp/ip (и 485 но там скорость потока не такая настроить ни как)

    вопрос: как с помощью плк 100 (т.к. есть и rs-485, и ethernet port) перенаправить биты данных с одного в другой.
    шкафы трогать нельзя, исходников нет, они на гарантии, регистры и адреса известны.

    Заранее спасибо за ответ.
    (прошиваем в кодесис 3 в CFC )

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    А что мешает прошить ПЛК100 в CDS 2.3 ? и сделать из него шлюз для вашего случая ?
    з.ы. описали так, что нифига не понятно.... первый шкаф должен был опрашивать шкаф 2, по известным регистрам, но вместо 2-ого шкафа прислали(дали, установили) другой, у которого другие регистры, которые не знает 1-й шкаф ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    А что мешает прошить ПЛК100 в CDS 2.3 ? и сделать из него шлюз для вашего случая ?
    з.ы. описали так, что нифига не понятно.... первый шкаф должен был опрашивать шкаф 2, по известным регистрам, но вместо 2-ого шкафа прислали(дали, установили) другой, у которого другие регистры, которые не знает 1-й шкаф ?
    все верно как сделать шлюз?
    кодесис не туда глянул (3s какаято ) версия 2.3.9.40

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fantozes Посмотреть сообщение
    Здравствуйте дорогие форумчата.
    решил создать тему уже просто от без исходности и отсутствия какой либо информации в интернете, помогите, выручайте!

    есть шкаф(мастер) он общается с другим шкафом(слейв) по 485 modbus rtu.
    НО!
    второго шкафа у нас нет! есть, но другой и там другие адреса и регистры.
    он общается по tsp/ip (и 485 но там скорость потока не такая настроить ни как)

    вопрос: как с помощью плк 100 (т.к. есть и rs-485, и ethernet port) перенаправить биты данных с одного в другой.
    шкафы трогать нельзя, исходников нет, они на гарантии, регистры и адреса известны.

    Заранее спасибо за ответ.
    Добрый день.
    Если я правильно понял, то необходимо настроить обмен между 2мя шкафами, не изменяя программу в ПЛК внутри шкафов.
    Регистры и сетевые настройки обоих ПЛК известны.

    В таком случае нужно создать шлюз между ними.
    Сделать это можно:
    1) при помощи программы на ПК: SCADA + OPC - сервер
    Правда для этого нужно будет всегда ПК держать включенным.
    2) взять 3й ПЛК с необходимыми интерфейсами и написать для него программу.
    (Если связь будет по RS485, то у выбранного ПЛК3 должно быть 2 интерфейса RS485 (т.к. ПЛК1 и ПЛК2 работают на разных скоростях)).

    Цель программы (как для ПК, так и для ПЛК):
    Брать данные из регистров ПЛК1 и пересылать их в ПЛК2
    Брать данные из регистров ПЛК2 и пересылать в ПЛК1.

    Цитата Сообщение от fantozes Посмотреть сообщение
    (прошиваем в кодесис 3 в CFC )
    Вот тут не совсем понял.
    ПЛК100 программируется из CODESYS 2.3.
    Или у Вас уже есть в наличии ПЛК с CODESYS 3?
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

  5. #5

    По умолчанию

    2) взять 3й ПЛК с необходимыми интерфейсами и написать для него программу.
    (Если связь будет по RS485, то у выбранного ПЛК3 должно быть 2 интерфейса RS485 (т.к. ПЛК1 и ПЛК2 работают на разных скоростях)).

    Цель программы (как для ПК, так и для ПЛК):
    Брать данные из регистров ПЛК1 и пересылать их в ПЛК2
    Брать данные из регистров ПЛК2 и пересылать в ПЛК1

    шкаф мастер <-->rs-485 modbus_rtu <--> (плк100промежуточный контроллер) <-->ethernt modbus tcp <--> шкав управляемый

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    сперва научитесь делать всё по отдельности, читать писать в один из плк, потом само дойдет как сделать шлюз
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    кому можно позвонить и пообщаться?
    capzap не пишите в эту тему, практического применения Вашим советам =0, (из постов этого форума). абстрактные советы мне не надо. из далека заходить тоже нет времени. нужна конкретика. вот кодесис заходишь в конфигурацию и там тыкаешь на тсп/ип ..... и все в таком духе или пот программа на плк100РЛ во вкладке есть вход и выход осталось по аналогии поменять адреса и вписать новые. а такие советы типа иди поучись лет 5 в университете потом прочти инструкцию по установки виндловс. или проще купить новое или какая вам разница на часах пять или 6 не надо!!! обратите внимание на Алексея он уточняет технические параметры. и посмотрите в свой пост "сперва научитесь.... без обид, я не сомневаюсь что Вы умный в этой теме но я пришел за решением и не мерятся органами.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fantozes Посмотреть сообщение
    нужна конкретика. вот кодесис заходишь в конфигурацию и там тыкаешь на тсп/ип .....
    а на чем должна основываться конкретика, вот Вы пишите такое
    он общается по tsp/ip (и 485 но там скорость потока не такая настроить ни как)
    намного позже выкладываете документы где нет ни слова про TCP/IP, все осуществляется по RTU. 9600 и 19200 в плк возможны, легко настраиваются. Далее, по поводу тыканья в конфигуратор, Вы серьезно? В выложенных Вами документах, Вам потребуется воссоздать аж 768 регистр в слейве, и это при наличии у Вас ПЛК100Р-Л Можно конечно скинуть Вам исходник как с помощью библиотек это соорудить, только в чем разница учиться или разбираться, если навыков нет. Поэтому решение можете начинать искать здесь
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    слова про TCP/IP
    второй ПЛК настроен и на ТСР и на RTU.
    но в RTU ни скорость ни адресация регистров как Слейва не совпадает с Мастером.
    по поводу адреса Слейва тоже вопрос

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Global Посмотреть сообщение
    второй ПЛК настроен и на ТСР и на RTU.
    но в RTU ни скорость ни адресация регистров как Слейва не совпадает с Мастером.
    по поводу адреса Слейва тоже вопрос
    Воспринимаете это серьезно? Знаете что требуется для того чтоб получить адреса DHCP?

    По поводу обоих ваших предложений по поводу шлюзов, заметили что производители шкафов разные, что в картах регистров разные адреса и содержимое регистров тоже разное, зачем Вы предлагаете шлюзы которые будут только менять интерфейс, но будут долбиться в несуществующую адресную память
    Последний раз редактировалось capzap; 13.04.2018 в 12:13.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. ПЛК-110 и Ethernet
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 09:24
  3. ethernet и плк
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 12:25
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  5. Ethernet and RS-485
    от Юджинко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 10:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •