    Post 0...10V В 4...20мА с помощью ПР220

    Как выполнить программно в OWEN Logic преобразование входа AI 0...10В в выход AO 4...20мА

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Аналоговый выход - значение 1=> 20ma ,то 0,2=>4ма
    В настойках аналогового входа поставьте соответствие 10в=>1 0в=>0,2
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    а программно какие блоки использовать хотя бы пример какой либо

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    блок прямая линия связи

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Аналоговый выход - значение 1=> 20ma ,то 0,2=>4ма
    В настойках аналогового входа поставьте соответствие 10в=>1 0в=>0,2
    Добрый день. Анатолий, по моему Вы не правы. 0В=0. 0=4мА.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 17.04.2018 в 16:36.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от riht1975 Посмотреть сообщение
    а программно какие блоки использовать хотя бы пример какой либо
    Добрый день. Коллеги правильно написали, только коротко, постараюсь чуть подробнее.
    ПР200 выбирается в модификации, зависящей от типа выхода. Вым нужно заказать модификацию с типом выхода 4-20мА. Вход настраиваемый, поэтому Вам нужно выбрать настройку перемычками на сигнал 0-10В. И в программе в свойствах входа тоже указать сигнал 0-10В. А Там же указать нижнее значение 0, верхнее=1.
    В программе, как и писали коллеги значение на входе будет меняться от 0 до 1.
    Если Вы соедините прямой связью вход и выход, то на физическом выходе программный 0 будет равен 4мА, а программная 1 будет равна 20мА.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 17.04.2018 в 16:35.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от riht1975 Посмотреть сообщение
    Совершенно верно.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9

    По умолчанию

    Ещё маленький вопрос а можно использовать 2 аналоговых входа 0...10В допустим сигнал от датчика давления вернее от двух, и через rs485 показания этих сигналов выводить на два светодиодных Modbus индикаторов СМИ2 соответственно использовать если ПР200

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от riht1975 Посмотреть сообщение
    Ещё маленький вопрос а можно использовать 2 аналоговых входа 0...10В допустим сигнал от датчика давления вернее от двух, и через rs485 показания этих сигналов выводить на два светодиодных Modbus индикаторов СМИ2 соответственно использовать если ПР200
    Можно, шаблон сетевого устройства и пример работы так же имеется. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. плк-150: 4-20ма и термпосопротивление
    от dani1978 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 08:15
  2. 4..20мА -> 0..10В
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 18:20
  3. Из 4-20мА в 0-5мА?????
    от sterx86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 16:57
  4. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 19:45
  5. ТРМ-138 и датчики 4-20мА
    от ashim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 19:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •