    В чем (точность, быстродействие, термостабильность или др.) будут отличие при подключении трех резистивных тензодатчиков двумя способами:

    1) все три датчика параллельно к единственному каналу МВ110-224.1ТД
    2) три датчика, по одному датчику на один канал измерения МВ110-224.4ТД

    Какие сравнительные недостатки или преимущества у способов 1) и 2) ?

    PS: бункер на 3 датчиках, нагрузка на каждый из трех датчиков не всегда может быть распределена полностью одинаково.
    Последний раз редактировалось MZinger; 19.04.2018 в 14:05.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MZinger Посмотреть сообщение
    PS: бункер на 3 датчиках, нагрузка на каждый из трех датчиков не всегда может быть распределена полностью одинаково.
    Если чувствительность датчиков одинакова - распределение нагрузки не играет роли, хоть весь вес на один датчик.

  3. #3

    По умолчанию

    Не верится, что нет совсем никаких различий для схем включения 1 и 2.

  4. #4

    По умолчанию

    Быстродействие при 1 способе явно будет выше. Не требуется читать три переменных по модбасу и производить вычисления. Точность будет примерно одинакова, если для подключения тензодатчиков применить балансировочную коробку и откалибровать.
    http://www.cb-online.ru/spravochniky...а-для-тензода/
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 19.04.2018 в 20:38.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    В первом случае быстродействие однозначно выше, скорость опроса одного канала или трех, в РЭ описано. Точность, как написано выше одинакова. Три в параллель прекрасно работают.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Точность будет примерно одинакова, если для подключения тензодатчиков применить балансировочную коробку и откалибровать.
    http://www.cb-online.ru/spravochniky...а-для-тензода/
    Где есть про принципы работы калибровочной коробки и как настраивать ее резисторы ?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Тут коробка другая, для её настройки не требуется навыков в танцах с бубном.
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Настройка и танцы с бубном не требуются, если погрешность датчиков удовлетворяет поставленной задаче. Если разброс параметров не укладывается в нормы, придётся использовать другую распределительную коробку - с подстроечными потенциометрами.
    Я настраивал платформенные весы, как быть с бункером - не знаю. Я снимал платформу и грузил образцовой гирей каждую балку в отдельности, добиваясь одинаковых показаний весового терминала с помощью потенциометров. После чего ставил платформу и калибровал весы. Окончательно убеждался, что перемещение груза по платформе не влияет на показания весов.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я снимал платформу и грузил образцовой гирей каждую балку в отдельности, добиваясь одинаковых показаний весового терминала с помощью потенциометров. После чего ставил платформу и калибровал весы. Окончательно убеждался, что перемещение груза по платформе не влияет на показания весов.
    Похоже с бункером так просто как на платформе не удастся перемещать груз и изменять распределение нагрузки.
    Даже снятие бункера тяжеелее чем платформы.

    Что посоветуете - подключить три датчика каждый на отдельный канал МВ110-224.4ТД ?

  10. #10

    По умолчанию

    Это не отменяет процесса балансировки и калибровки.
    Балансировать лучше не загрузкой бункера, а каким-либо грузом, создающим нагрузку на точку крепления балки тензодатчика.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 21.04.2018 в 10:01.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обозначения ПЛК и модулей в схемах
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 11:32
  2. Обмен в панели и СПК107 - в чем разница?
    от Адлан в разделе СПК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 14:18
  3. ТРМ-138 разница в показаниях
    от varyag в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 11:03
  4. какая разница в тиристорных силовых модулях мтт
    от alexk76 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 11:49
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 18:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •