Тема: ПР200 чтение регистров AI

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Можно скрин положения чекбоксов для слейва ?

    в Scada подключал, еще раз - системные переменные float порядок 3210, добавленные переменные float в программе 2301
    Как бы не менял положения чекбоксов, добавленная переменная в программе всегда была 2301. (по крайней мере так было в 1.8 версиях, на 1.9 никогда не проверял так как забил)

    Ага, получается по умолчанию старший байт вперед для добавленных переменных должен работать ? (проверю по возможности, раньше точно ничего не работало), но при снятии галочки для добавленных переменных порядок меняется, а для системных нет... так выходит ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось melky; 23.04.2018 в 14:02.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Можно скрин положения чекбоксов для слейва ?

    в Scada подключал, еще раз - системные переменные float порядок 3210, добавленные переменные float в программе 2301
    Как бы не менял положения чекбоксов, добавленная переменная в программе всегда была 2301. (по крайней мере так было в 1.8 версиях, на 1.9 никогда не проверял так как забил)

    Ага, получается по умолчанию старший байт вперед для добавленных переменных должен работать ? (проверю по возможности, раньше точно ничего не работало), но при снятии галочки для добавленных переменных порядок меняется, а для системных нет... так выходит ?
    Вот в таком режиме слейв настроен по умолчанию, с такими настройками читаются и сетевые и системные регистры с одним порядком, для Modbus Poll это Float, если меняем чекбоксы то влияет на системные, сетевые остаются с прежним порядком.
    Изображения Изображения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    хм, у меня чекбоксы сняты оба а именно системные передаются старшим байтом вперед 3210, ПР далеко стоит чтобы проверить.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    хм, у меня чекбоксы сняты оба а именно системные передаются старшим байтом вперед 3210, ПР далеко стоит чтобы проверить.
    Может дело в том, что где-то еще происходит переворот, я смотрел через ModbusPoll, но через ModBus TCP, могут быть тонкости, но в любом случае по этой цепи я считал сетевые переменные float и значения аналоговых входов по адресу 0xB00....значения пришли корректные.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Чтение идет через преобразователь Ethernet - RS485, точнее через два разных работало, как настроил один раз сетевые переменные 2301 так при смене преобразователя и осталось. Не думаю, что с преобразователем связано. Да и другие приборы через них подключал, косяков замечено не было...

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Чтение идет через преобразователь Ethernet - RS485, точнее через два разных работало, как настроил один раз сетевые переменные 2301 так при смене преобразователя и осталось. Не думаю, что с преобразователем связано. Да и другие приборы через них подключал, косяков замечено не было...
    Да это я про свой преобразователь говорил, но если необходимо читать и сетевые и системные адреса, я бы поставил для слейва только чекбокс старшим байтом вперед и настроил скаду или OPC на корректное отображение.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    со чтением и отображением проблем нет, хоть все регистры по разному будут передаваться. настройка выполняется для каждого регистра отдельно.
    Речь то о другом в теме - чтобы было все одинаково.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Чтение регистров панелью СП310 с ПЛК 110-60
    от AntonTrade в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 06:32
  2. Чтение и запись регистров Modbus
    от ribamuka в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2017, 09:22
  3. Телемеханика чтение регистров с устройства
    от sp1er в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •