Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ПР200 не связывается с расходомером по RS-485

  1. #1

    По умолчанию ПР200 не связывается с расходомером по RS-485

    Здравствуйте. Имеется ПР200 и расходомер ЭМИС Масс 260. Без проблем читаю регистры с расходомера в ОРС-сервере, а вот с ПР200 связи нет.
    Настройки ОРС:
    723f0bd2cee185e0a7f59f4c08ae2a35.png
    cb71ee25943da32a543805278a388199.png
    eabada274e4be372054946a58d0471a7.png
    3fc0848cafda809abd61b2fb10617d49.png
    Настройки ПР200:
    2442295ca169ddd06fc3bf924024f648.png
    473b2b468dcd98326922e744e6f41ccb.png
    .owl
    https://drive.google.com/open?id=1F3...Knw_86BPTSGkDR

  2. #2

    По умолчанию

    В коде функции чтения косякнули.

  3. #3

    По умолчанию

    ищу небанальные решения, потому что методом тыка я уже все перепробовал.
    и, как ни странно, регистр читается в ОРС как 3й, так и 4й функцией.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukasevich Посмотреть сообщение
    ищу небанальные решения, потому что методом тыка я уже все перепробовал.
    и, как ни странно, регистр читается в ОРС как 3й, так и 4й функцией.
    Смотрите таймаут отаета, там где 10 ms, установите 100 для начала, на скорости 9600 прибор может и не успеть за 10 mc ответить, если есть возможность, лучше скорость повыше сделать, второе в настройках мастера интервал между запросами сделайте 2-3 ms, это то что первое попалось, про джампера на сетевом регистре тоже не забываем.

    Кстати в OPC время ответа как раз стоит с запасом 1000 ms.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Смотрите таймаут отаета, там где 10 ms, установите 100 для начала, на скорости 9600 прибор может и не успеть за 10 mc ответить, если есть возможность, лучше скорость повыше сделать, второе в настройках мастера интервал между запросами сделайте 2-3 ms, это то что первое попалось, про джампера на сетевом регистре тоже не забываем.

    Кстати в OPC время ответа как раз стоит с запасом 1000 ms.
    С этой проблемой разобрался. Регистры читает.
    Новая проблема - не получается записать 5й функцией булево значение. ОРС-сервером записывает, а с прки нет. Сделал сетевую переменную типа bool, функция записи 5. Записываю ей true с дисплея. Переменная записывается, а вот в расходомер регистр не записывается. Есть какие-то подводные камни?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukasevich Посмотреть сообщение
    С этой проблемой разобрался. Регистры читает.
    Новая проблема - не получается записать 5й функцией булево значение. ОРС-сервером записывает, а с прки нет. Сделал сетевую переменную типа bool, функция записи 5. Записываю ей true с дисплея. Переменная записывается, а вот в расходомер регистр не записывается. Есть какие-то подводные камни?
    Подводные камни могут быть в адресации, в какой адрес необходимо писать бит в расходомер, и как вы это делаете на ПР00(скриншот настройки переменной)?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    1ed2a793ccd0184066bfc74a41b0cc46.png
    Адрес точно правильный, т.к. с ОРС без проблем записываю.
    вот ОРСfe2231d24942363880e7a3a9d9aca827.png
    Последний раз редактировалось Lukasevich; 23.04.2018 в 19:54.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukasevich Посмотреть сообщение
    1ed2a793ccd0184066bfc74a41b0cc46.png
    Адрес точно правильный, т.к. с ОРС без проблем записываю.
    вот ОРСfe2231d24942363880e7a3a9d9aca827.png
    Так в ОПС у вас адрес бита, а в ПР адрес регистра, мне кажется это разные вещи.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukasevich Посмотреть сообщение
    1ed2a793ccd0184066bfc74a41b0cc46.png
    Адрес точно правильный, т.к. с ОРС без проблем записываю.
    вот ОРСfe2231d24942363880e7a3a9d9aca827.png
    Попробуйте 0 адрес, бит 2.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Попробуйте 0 адрес, бит 2.
    увы, не помогло

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. связь ПЛК110_30 с расходомером ВЗЛЕТ
    от Роланд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 11:48
  5. Не связывается с Gateway
    от Киналь в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 21:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •