Тема: ПЛК-63 подключение 4-20мА

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-63 подключение 4-20мА

    Добрый день,
    подскажите пожалуйста в инструкции по эксплуатации ПЛК63 указано, что подключение датчика 4-20мА осуществляется через нагрузочный резистор 100 Ом, в то же время указано, что аналоговый вход измеряет напряжение в диапазоне 0-1В.
    При подключении датчика при использовании 100 Ом, диапазон входных напряжений составит 0,4 - 2В, верхний диапазон датчика при этом не срежется? Или при установке в конфигурации режима 4-20мА контроллер измеряет напряжение в диапазоне 0-2В?

  2. #2

    По умолчанию

    Не срежиться, устанавливайте, конфигурите и используйте.
    Метрологическая точность будет соблюдена.