собственно интересует
от чего зависят номиналы резистора и конденсатора
какое напряжение конденсатора выбрать
ткните пальцем где почитать или приведите формулу
собственно интересует
от чего зависят номиналы резистора и конденсатора
какое напряжение конденсатора выбрать
ткните пальцем где почитать или приведите формулу
Последний раз редактировалось Eugene.A; 24.04.2018 в 08:39.
в приведенных примерах RC цепочка стоит параллельно контакту
а я находил схему как изображено у меня параллельно катушке реле
как правильно
Правильно и так и так. Только функции этих RC цепочек будут разные. В первом случае(паралельно контакту) эта цепочка нужна
для искрогашения,чтобы контакты не обгорали. Во втором случае для предотвращения электромагнитных помех,при включении
выключении. Например такие уважаемые производители пускателей, как Шнайдер,Сименс,Моллер конструктивно в свои пускатели
встраивают такие RC цепочки паралельно катушке. Т.е очень бережно относятся к электронике,у которой могут быть сбои при включении-выключении их пускателей. И эти мировые бренды не пренебрегают сопротвлением, как это предлагает Андрей и на
зывает решение этих брендов извращением. И Ваше право выбора, либо поставит RC цепочку,как делают во всем мире, либо поставить "C цепочку" ,которую придумал Андрей, правда ещё не запатентовал.
Переформулирую вопрос - куда подключать второй вывод RC-цепочки, к нулевому или фазному проводу. По моему в данном случае это равноценные варианты. Хотя однажды при подключении RC-цепочки параллельно контактам столкнулся с проблемой - реле включалось, но не могло выключиться. Причина - ток удержания реле был меньше суммы токов утечи управляющего симистора и тока утечки через RC-цепочку. Там цепочку можно было ставить только параллельно катушке реле.
Последний раз редактировалось rwg; 07.05.2018 в 07:50.
ТОЭ учить надо было тщательнее.
Разницы никакой в схемах и методиках нет.
Внутреннее сопротивление источника питания пренебрежимо мало в сравнении с сопротивлением нагрузки.
Поэтому можете использовать номограммы по уже приведённым ссылкам.
А практически, да, шунтировать демпфером надо именно катушку контактора или реле, стараясь чтобы контур протекания импульса коммутации был наименьшей площади.
Последний раз редактировалось Ryzhij; 24.04.2018 в 15:04.
Я предпочитаю К73-17с. На 400 Вольт. С катушками на 220 VAC. Нареканий нет.
Не помню, чтобы напряжение пробоя резисторов зависило от мощности, а не типа.