Тема: Сетевой обмен с ПР 200 по modbus SLAVE настройка

  1. #1

    По умолчанию Сетевой обмен с ПР 200 по modbus SLAVE настройка

    Добрый день! Есть ПР200 настроен сетевой обмен по modbus SLAVE.
    С него устройство запрашивает 30 перерменных разом. команда 01 03 02 00 00 1В 84 7B
    начиная c 512. Не работает.
    При запросе 16 переменных начиная с 512, все работает без проблем.

    В чем может быть причина!?

    Планируется ли добавление в QWEN LOGIC эмуляцию портов RS-485!?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ritwuld Посмотреть сообщение
    Добрый день! Есть ПР200 настроен сетевой обмен по modbus SLAVE.
    С него устройство запрашивает 30 перерменных разом. команда 01 03 02 00 00 1В 84 7B
    начиная c 512. Не работает.
    При запросе 16 переменных начиная с 512, все работает без проблем.

    В чем может быть причина!?

    Планируется ли добавление в QWEN LOGIC эмуляцию портов RS-485!?
    Сетевые настройки в студию.

  3. #3

    По умолчанию

    Настройка.jpg
    Вот, но там ничего необычного.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ritwuld Посмотреть сообщение
    Настройка.jpg
    Вот, но там ничего необычного.
    Самое интересное скрыто. Нужно смотреть со стороны устройства которое опрашивает ПР200, скорее всего запросы идут чаще чем ПР200 может ответить, на какой скорости идет опрос и с каким периодом?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    сетевые настройки.jpg
    А запрос примерно раз в 5секунд.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ritwuld Посмотреть сообщение
    сетевые настройки.jpg
    А запрос примерно раз в 5секунд.
    Какие настройки на стороне мастера, в какой версии OL проект, в ранних версиях было ограничение, но там больше 13 регистров не читалось, за 5 секунд все должно успевать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Версия последняя. А со стороны мастера Ардуино .

  8. #8

    По умолчанию

    ПР 200 в качестве Modbus Master можно ли настроить, чтобы переменные опрашивались с разной частотой, одна раз в 30 сек, другая раз в 5 мин, например.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ritwuld Посмотреть сообщение
    Версия последняя. А со стороны мастера Ардуино .
    Очень информативный ответ какой ответ я должен на него дать? Ардуино это среда программирования, на каком хоть контроллере реализовано, в общем не особо важно на чем запрограммирован ваш мастер, важно как часто идет опрос, так же возможно не выделено нужное кол-во регистров и т.д.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dallas Посмотреть сообщение
    ПР 200 в качестве Modbus Master можно ли настроить, чтобы переменные опрашивались с разной частотой, одна раз в 30 сек, другая раз в 5 мин, например.
    Попробуйте добавить 2 устройства с одинаковым адресом, но с разным периодом опроса, и внести туда соответствующие адреса опрашиваемых регистров.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка RS485 Slave ПЛК110 с панели СП307
    от Raikkonen в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 10:59
  2. СПК 207 - настройка modbus master/slave
    от VigVam в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 15:49
  3. Сетевой обмен данными с плавающей точкой
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:44
  4. ПЛК 154 сетевой обмен c ПК через ModbusTCP
    от Денис Бердяев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 18:28