Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: Сетевой обмен с ПР 200 по modbus SLAVE настройка

  1. #11

    По умолчанию

    Не очень информативно. Прошу извинения. Дошел до того. ПР200 который находится в режиме SLAVE. Запрос с с кодом 03 начиная с 512, и количество регистров 16. Работает без проблем. При запросе 25 регистров ответа нет. Период на ожидание ответа 2000ms. Мастер - эмулятор на компьютере работа без проблем. Тот же запрос с эмулятора мастера - ПР200 работа без проблем. Сколько нужно ПР200 на ответ в режиме slave на скорости 9600 при запросе 25 переменных?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ritwuld Посмотреть сообщение
    Не очень информативно. Прошу извинения. Дошел до того. ПР200 который находится в режиме SLAVE. Запрос с с кодом 03 начиная с 512, и количество регистров 16. Работает без проблем. При запросе 25 регистров ответа нет. Период на ожидание ответа 2000ms. Мастер - эмулятор на компьютере работа без проблем. Тот же запрос с эмулятора мастера - ПР200 работа без проблем. Сколько нужно ПР200 на ответ в режиме slave на скорости 9600 при запросе 25 переменных?
    Вот Вам примерная картина обмена на скорости 9600, тут 4 регистра и ПР200 мастер, слейв в данном случае ПВТ100, если ПР200 имеет время цикла порядка 1-2 ms, то если реле станет слевом, думаю временные параметры будут на том же уровне, если время цикла у ПР200 большое, то тут сложно сказать.
    Изображения Изображения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #13

    По умолчанию

    добрый вечер! Подскажите в чем проблема СП307 modbus Master при переходе на следующий экран после возврата на 1экран пропадает связь с ПР200 slave

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от фин Посмотреть сообщение
    добрый вечер! Подскажите в чем проблема СП307 modbus Master при переходе на следующий экран после возврата на 1экран пропадает связь с ПР200 slave
    Добрый день!

    Попробуйте элементы визуализации в проекте на СП307 сделать глобальными (ПКМ --> Сделать глобальным).

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от фин Посмотреть сообщение
    добрый вечер! Подскажите в чем проблема СП307 modbus Master при переходе на следующий экран после возврата на 1экран пропадает связь с ПР200 slave
    Добрый день, нужны подробности или проекты, по идее завалить связь переходами по экранам проблематично, может она изначально неустойчивая?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    г.Уфа
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Добрый день, имеется 2 устройства ПР200 (слэйв) и ИПП120 (мастер). Проект отлажен, запущен. Проработал на объекте 12 часов и связь пропала, причем мастер может записать значения в слейв, но не может ничего прочитать со слейва, даже подтверждение записи (постоянно шлет команду на запись пока не сбросишь по питанию). Каждый элемент проверен модсканом и модсимом с компьютера, все работает отлично, кабель проверен. Единственное, что приходит в голову - это то, что слейв отвечает достаточно быстро и при этом мастер не успевает переключиться на прием. Но проверить это не получается, т.к. у слейва нет возможности ввести задержку на ответ. Подскажите, пожалуйста, есть ли еще какие-нибудь способы выявить проблему? (осциллографа под рукой нет)

  7. #17
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
    Добрый день, имеется 2 устройства ПР200 (слэйв) и ИПП120 (мастер). Проект отлажен, запущен. Проработал на объекте 12 часов и связь пропала, причем мастер может записать значения в слейв, но не может ничего прочитать со слейва, даже подтверждение записи (постоянно шлет команду на запись пока не сбросишь по питанию). Каждый элемент проверен модсканом и модсимом с компьютера, все работает отлично, кабель проверен. Единственное, что приходит в голову - это то, что слейв отвечает достаточно быстро и при этом мастер не успевает переключиться на прием. Но проверить это не получается, т.к. у слейва нет возможности ввести задержку на ответ. Подскажите, пожалуйста, есть ли еще какие-нибудь способы выявить проблему? (осциллографа под рукой нет)
    Добрый день. Попробуйте в мастере увеличить интервал между запросами. 2018-07-05_17-19-41.jpg

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    г.Уфа
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Попробуйте в мастере увеличить интервал между запросами. 2018-07-05_17-19-41.jpg
    Настройки пробовал менять, их не так много, интервал, период, таймаут. А что будет если за период опроса прибор не успеет опросить все переменные назначенные этому порту? У меня 11 регистров на скорости 9600. Прочитал, что на 4 регистра требуется 200 мс на этой скорости.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
    Добрый день, имеется 2 устройства ПР200 (слэйв) и ИПП120 (мастер). Проект отлажен, запущен. Проработал на объекте 12 часов и связь пропала, причем мастер может записать значения в слейв, но не может ничего прочитать со слейва, даже подтверждение записи (постоянно шлет команду на запись пока не сбросишь по питанию). Каждый элемент проверен модсканом и модсимом с компьютера, все работает отлично, кабель проверен. Единственное, что приходит в голову - это то, что слейв отвечает достаточно быстро и при этом мастер не успевает переключиться на прием. Но проверить это не получается, т.к. у слейва нет возможности ввести задержку на ответ. Подскажите, пожалуйста, есть ли еще какие-нибудь способы выявить проблему? (осциллографа под рукой нет)
    Попробуйте поменять скорость передачи данных, у меня были проблемы с передачей данных с ПР200 на ИП320, решилось установкой скорость 19200, вместо 115200.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
    Единственное, что приходит в голову - это то, что слейв отвечает достаточно быстро и при этом мастер не успевает переключиться на прием. Но проверить это не получается, т.к. у слейва нет возможности ввести задержку на ответ. Подскажите, пожалуйста, есть ли еще какие-нибудь способы выявить проблему?
    Таймаут ожидания отклика у мастера должен быть не менее времени цикла у слейва, иначе будет принимать ответы редко или пропускать их. Отвечает слейв только закончив свой цикл, и задержки как раз обычно даже слишком большие. Не понимаю почему так сделали, что мешает отвечать сразу, наверное в конце цикла потому чтобы все сетевые переменные сформировались, но это замедляет обмен при длительных циклах, отдавали бы что было на предыдущем, лишь бы быстрее. ИПП120 работает так же как ПР200. Интервалы между запросами тут ни при чём, можно ставить 2...3мс, ибо будет всё равно по циклам мастера если задано меньше этого цикла, эта настройка имеет смысл только если нужно темп запросов реже чем время цикла у мастера. Так что начинать нужно с просмотра индикации времени цикла на ПР200.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 05.07.2018 в 22:44.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка RS485 Slave ПЛК110 с панели СП307
    от Raikkonen в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 10:59
  2. СПК 207 - настройка modbus master/slave
    от VigVam в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 15:49
  3. Сетевой обмен данными с плавающей точкой
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:44
  4. ПЛК 154 сетевой обмен c ПК через ModbusTCP
    от Денис Бердяев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30